当构件重叠时的钢筋是否需要满布置
hljqghjz@co163
2007年10月21日 07:55:58
只看楼主

当构件重叠时的钢筋是否需要满布置按我现在工地的监理的说法,当板穿越梁时,在梁中也要有板的与梁同方向的钢筋排放,当墙穿越柱子时,墙的钢筋在柱子中也要按墙竖筋的间距排放,这样做我认为是严重的浪费,可监理认为不这样做是偷工减料,请坛友们帮助查找一下资料,证明一下谁对谁错,本人不胜感激。

当构件重叠时的钢筋是否需要满布置

按我现在工地的监理的说法,当板穿越梁时,在梁中也要有板的与梁同方向的钢筋排放,当墙穿越柱子时,墙的钢筋在柱子中也要按墙竖筋的间距排放,这样做我认为是严重的浪费,可监理认为不这样做是偷工减料,请坛友们帮助查找一下资料,证明一下谁对谁错,本人不胜感激。
免费打赏
fa1976fa
2007年10月27日 09:26:06
2楼
不用,板的话就在板与梁有角度时才满布,墙竖筋旧做法是距柱筋5CM,新做法是1/2间距
回复
dty780523
2007年10月27日 09:35:14
3楼
不用,在梁或者版边从出来5CM开始布置.你门工地的监理是不是这个专业的哟.