立式长轴泵安装在消防水池池顶板上,安装时需做基础吗?看了一些样本感觉不用做,困惑
立式长轴泵安装在消防水池池顶板上,安装时需做基础吗?看了一些样本感觉不用做,困惑
2楼
肯定要做基础的,不能直接安装在建筑结构上.
回复
3楼
王农勤 发表于 2015-4-26 08:20 肯定要做基础的,不能直接安装在建筑结构上.请教下,具体怎么做吗,我看样本上也没有呢
回复
4楼
你这个泵吸水口做的底阀么?允许么?我们这不行啊!
回复
5楼
blackpard 发表于 2015-4-27 11:23 你这个泵吸水口做的底阀么?允许么?我们这不行啊!深井长轴泵应该可以用啊,只要满足水泵第一级叶轮在最低水位以下就可以了吧
回复
6楼
glx117 发表于 2015-4-28 17:05 深井长轴泵应该可以用啊,只要满足水泵第一级叶轮在最低水位以下就可以了吧一个地方一样啊,前段我们这里做室内外合用管网都不让,你这立式长轴泵还真没用过,学习了呵呵!以后有特殊情况可以试试。
回复
7楼
blackpard 发表于 2015-5-6 08:33 一个地方一样啊,前段我们这里做室内外合用管网都不让,你这立式长轴泵还真没用过,学习了呵呵!以后有特 …是吗,那如果消防水池做在室外地下,如果不让用不知道如何满足水泵自罐吸水
回复
8楼
王农勤 发表于 2015-4-26 08:20 肯定要做基础的,不能直接安装在建筑结构上.咨询了厂家,基础要做,不过是设备安装完成后二次灌浆
回复
9楼
对于厂家的答复,我表示同意。
回复
10楼
向前辈学习学习
回复
11楼
glx117 发表于 2015-5-7 08:43 是吗,那如果消防水池做在室外地下,如果不让用不知道如何满足水泵自罐吸水我们是泵房做地下,跟水池一个高程。以满足自吸。
回复