12楼
slljspy 发表于 2015-4-24 15:26 就是人为的减少梁上部负筋,增大梁中间底部的配筋。梁中不是最大弯矩时,最大弯矩处还要人为的增大吧?根据两端弯矩的折减来相应增大跨中弯矩值
回复
13楼
是的,规范中有说明。你可以看《高规5.2.3》
回复
14楼
mindfucking 发表于 2015-4-24 15:32 根据两端弯矩的折减来相应增大跨中弯矩值最大弯矩处应该还需要增大吧?:D
回复
15楼
slljspy 发表于 2015-4-24 15:40 最大弯矩处应该还需要增大吧?假如跨中不是最大弯矩的情况下!
回复
16楼
这个,我想跟跨中是不是最大弯矩没关系吧
回复
17楼
对梁端负弯矩进行调幅吗。。。减小梁支座处弯矩,增大跨中弯矩
回复
18楼
是对支座弯矩进行条幅,减小支座的负筋数量。
回复
19楼
弯矩调幅:是对竖向荷载作用下梁支座弯矩进行调幅,然后和地震力作用下的梁端弯矩组合。主要意义是:在地震力作用下,梁端出现塑性铰,竖向荷载作用下产生的梁端弯矩会减小,而跨中弯矩会增大(可以想象:完全塑性铰,则相当于两端铰接的梁了),该梁端承受地震力产生的梁端弯矩和竖向荷载作用下调幅后的弯矩。这是人为减小梁端弯矩、让塑性铰出现在梁端,通过明显的塑性变形来耗能。
回复