本帖最后由 曾晓峰 于 2015-6-24 15:38 编辑 27. 某框架结构,梯间及人流通道的填充墙【抗震加强措施】设计注明:“梯间及人流通道的填充墙,采用【钢丝网砂浆面层加强】。” 问:该说明是否能指导施工? ①能 ②不能
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-6-24 15:38 编辑
27.
某框架结构,梯间及人流通道的填充墙【抗震加强措施】设计注明:“梯间及人流通道的填充墙,采用【钢丝网砂浆面层加强】。”
问:该说明是否能指导施工?
①能
②不能
2楼
本帖最后由 飞龙天 于 2015-4-20 09:54 编辑
①
建筑抗震设计规范
13.3.4 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:
1 填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱。
2 砌体的砂浆强度等级不应低于M5;实心块体的强度等级不宜低于MU2.5,空心块体的强度等级不宜低于MU3.5;墙顶应与框架梁密切结合。
3 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2Φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。
4 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
5 楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。
回复
3楼
飞龙天 发表于 2015-4-20 09:44 ① 建筑抗震设计规范13.3.4 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:谢谢参与,待会给出我的看法。
回复
4楼
属于构造性加强,差不多就行了,选1:lol
回复
5楼
lighth715 发表于 2015-4-20 10:01 属于构造性加强,差不多就行了,选1谢谢参与,待会给出我的看法。
回复
6楼
柱子+楼层框架梁+没多远一道圈梁,和打剪力墙有啥区别
回复
7楼
nn67890 发表于 2015-4-20 11:31 柱子+楼层框架梁+没多远一道圈梁,和打剪力墙有啥区别不太明白什么意思
回复
8楼
不能指导施工,选2。对施工图,最起码应标明钢丝网规格、网眼尺寸以及砂浆强度、厚度等
回复
9楼
xpy1101 发表于 2015-4-20 13:05 不能指导施工,选2。对施工图,最起码应标明钢丝网规格、网眼尺寸以及砂浆强度、厚度等同意此意见。施工图应详细标明做法,否则难以施工。
回复
10楼
py1101 发表于 2015-4-20 13:11 同意此意见。施工图应详细标明做法,否则难以施工。答:不能理由:规范《抗》13.3.4-5要求设计者应对梯间及人流通道的填充墙进行抗震加强,而该说明未采取任何具体措施,只是照抄规范要求设计者作的,而直接转到施工的头上。这样即无具体做法又无工程量,不满足建质216号1.0.5-3“施工图设计文件,应满足设备材料采购、……” 建议:具体措施参 每日一道设计中常见问题20
回复
11楼
不可以,规范就是个屁!!!对于没有设计经验的人此条规范连狗屎都不如
回复