一台SCB10——1600/10的变压器,空载损耗2509W,负载损耗11730W,阻抗电压5.955%。当变压器的铁损与铜损相等时,变压器的效率最高。当铜损等于2509W时,此变压器的负载率约为52%(铜损=0.52*0.52*(11730-2509)=2493W)。但经常看到一些文章说变压器在70—80%负载时,效率最高。请问变压器负载率在多少时效率最高?
当变压器的铁损与铜损相等时,变压器的效率最高。当铜损等于2509W时,此变压器的负载率约为52%(铜损=0.52*0.52*(11730-2509)=2493W)。但经常看到一些文章说变压器在70—80%负载时,效率最高。请问变压器负载率在多少时效率最高?