500kV变压器周围的墙能否采用空心砖?
lisoloist
lisoloist Lv.8
2015年04月18日 17:58:25
只看楼主

DL5232第8.5.1中要求油断路器、互感器两侧都需要实体隔墙 ,35kV屋内配电装置带油设施应安装在有防爆隔墙的间隔内!(不好意思,截图贴不上,直接描述了) 请问防爆隔墙的具体要求是啥?据说空心砖墙可以做防火隔墙,大家用过没?我这里是500kV的大型变压器,工程现场由于没有实心砖,准备变压器周围的防爆墙采用空心砖,请问是否可行?另外请问哪本规范有没有这方面的规定?

DL5232第8.5.1中要求油断路器、互感器两侧都需要实体隔墙 ,35kV屋内配电装置带油设施应安装在有防爆隔墙的间隔内!(不好意思,截图贴不上,直接描述了)
请问防爆隔墙的具体要求是啥?据说空心砖墙可以做防火隔墙,大家用过没?我这里是500kV的大型变压器,工程现场由于没有实心砖,准备变压器周围的防爆墙采用空心砖,请问是否可行?另外请问哪本规范有没有这方面的规定?
qq_1426813634288
2015年04月18日 20:27:13
2楼
国内的工程中,我没见过采用空心砖的,但国外的工程中,我见过采用轻质防火墙体,防火等级2小时。
回复
wxf20072008
2015年04月19日 12:10:15
3楼
若是防爆墙是不可以用空心砖的,用实心砖或混凝土
回复