非排烟的通风和空调机,是吊顶安装时,风机朝室内侧到底要不要设70度阀保护风机??
star-cluster
2015年04月18日 14:24:11
来自于通风排烟
只看楼主

以前,有老同志说,要设的啊,这个是保护风机用的,失火时,风管超过70度,阀自动关闭并联锁关风机。可是,现在看到很多朋友,甚至大院的同志,这个阀很多时候,都没有了。顿时,犯糊涂了。找了找规范和图集,也没有明确这个问题。那此问题,到底有无公论。还是两种做法都可以?盼指点。

以前,有老同志说,要设的啊,这个是保护风机用的,失火时,风管超过70度,阀自动关闭并联锁关风机。
可是,现在看到很多朋友,甚至大院的同志,这个阀很多时候,都没有了。顿时,犯糊涂了。
找了找规范和图集,也没有明确这个问题。
那此问题,到底有无公论。还是两种做法都可以?
盼指点。
风水大师ywh
2015年04月19日 10:32:52
2楼
好像没有哪条规范说要设置防火阀,而且失火时非消防的风机都断电了,不需要连锁。
回复
star-cluster
2015年04月20日 15:52:33
3楼
你这么说,我承认,可是,现在还是能看到很多人画图,有这个防火阀的,是说保护风机用。
回复
王农勤
2015年04月21日 07:44:01
4楼
这可以按消防规范来确定是否要设置防火阀的.
回复
dengken205
2015年04月22日 08:03:03
5楼
连锁没必要,保护作用还是可以考虑的
回复
zaizaigege
2015年04月22日 10:59:43
6楼
穿墙的地方要加防火阀啊 特别是各种机房。
回复
lpis250
2015年04月23日 15:06:01
7楼
好很好很强大
回复
wudishoude
2015年04月24日 16:07:30
8楼
我觉得还是考虑的是防止火灾蔓延吧
回复
tx
2015年04月25日 00:10:52
9楼
如果风管与其它防火分区有可能连通,就应设置防火阀,否则无必要设置防火阀。
回复
云飘飘
2015年04月25日 07:43:24
10楼
在风机房内安装时要设置。