TSPT2013梁配筋的效果 TSPT 绘制梁平法施工图前一定要对梁参数进行详细的设置,这将对最终的出图效果产生影响,合理的参数设置,是保证配筋符合要求的前提。也就是说梁设置调整的好,后期修改量就小。梁设置中的内容存成*.ini 文件,以便以后做相似工程时调用,或同一个工程传给同事,与同事使用同一套梁设置。大大方便了设计及校审。 注意: TSPT 对底图(柱、墙、梁的要求极高,建议用模板自动生成各层的数据平面,然后在该平面上埋入数据生成梁配筋并校审修改,出图前再将梁配筋粘到自己画的模板图上)
TSPT2013梁配筋的效果
TSPT
绘制梁平法施工图前一定要对梁参数进行详细的设置,这将对最终的出图效果产生影响,合理的参数设置,是保证配筋符合要求的前提。也就是说梁设置调整的好,后期修改量就小。梁设置中的内容存成*.ini
文件,以便以后做相似工程时调用,或同一个工程传给同事,与同事使用同一套梁设置。大大方便了设计及校审。
注意:
TSPT
对底图(柱、墙、梁的要求极高,建议用模板自动生成各层的数据平面,然后在该平面上埋入数据生成梁配筋并校审修改,出图前再将梁配筋粘到自己画的模板图上)
TSPT
绘制梁缺点一:剪力墙平面外的小梁编号可以设置为
L
,但设置后(建议不要勾选,而在成图后用类型转换改平面外小梁的编号),剪力墙结构首次生成的图
KL
、
L
编号较乱,不要双击手改!可用类型转换改梁的编号,最后用编号工具重新顺序编号。
TSPT
绘制梁缺点二:墙梁箍筋直接用
d10
,其实四级有的
d6
就好了。
TSPT
绘制梁缺点三:板厚
120
,梁高
570
都生成腰筋
4d10,PKPM
梁高
600
,也不用腰筋的(hw=
梁高
-
板厚
-as,hw<450
时不用设腰筋,
hw
计算依据:《混凝土结构设计规范》
GB 50010-2010
的
6.3.1
条,建议
TSPT
梁配筋参数中增加板厚、as两个选项,由用户输入,
TSPT
再自动计算
hw)。
TSPT
软件是用梁高直接减了
100
(有板时腰筋偏多,无板时腰筋不够)。目前建议选择构造腰筋不绘制,由施工单位按总说明要求设置。总说明又未绘制详图表达
as
,建议每张梁说明上增加构造腰筋的说明和图例,防止做错。
。