消防水池通气管与呼吸管的问题?
秀水青山303
2015年04月17日 12:01:06
只看楼主

《消防给水》4.3.10条所说的消防水池通气管与呼吸管,这两个管是怎么回事?请高手解答!

《消防给水》4.3.10条所说的消防水池通气管与呼吸管,这两个管是怎么回事?请高手解答!
lock0570
2015年04月17日 12:40:03
2楼
呼吸管就是两根通气管,一高一低,一呼一吸
回复
版专攻
2015年04月18日 16:39:04
3楼
不好理解的话,就当两个通气管,一个高一个低,严格区分那个呼,那个吸,有点不可能
回复
青春年少
2015年04月19日 13:57:22
4楼
就是两个通气管,一高一低,达到一呼一吸作用,我一般做500高和700高,末端均要采用防虫网罩措施
回复
qinhuangdaoshazi
2015年04月20日 13:59:25
5楼
学习了,看的真细
回复
我叫李珊珊
2015年07月08日 16:26:19
6楼
谢谢,学习了
回复
lichangan1000
2015年07月09日 16:18:51
7楼
早期标准图,通气管一高一低,900和1400mm。理论:高度不同气压就不同,不同高度就有压差,于是就流通。有利于水质稳定(怀疑)。通气管主要作用在于,抽水时补气,补气量等于抽水体积。只有这样水泵才不会额外做功。极限:封闭水池抽水,会使池内变负压。
回复
huamzh2
2015年07月09日 21:38:22
8楼
学习了,学习了
回复
dandanjita
2015年07月12日 23:50:08
9楼
路过学习了,不过肯定是不能是封闭的水箱。那样会形成压力,出现超压和负压现象。
回复
小小花
2015年11月19日 16:30:04
10楼
版专攻 发表于 2015-4-18 16:39 不好理解的话,就当两个通气管,一个高一个低,严格区分那个呼,那个吸,有点不可能谢谢版主,学习了!
回复
ljy2816
2015年12月28日 16:36:57
11楼
学习了!学习了!