我是做防雷施工的,近期接到了避雷针的施工安装工程,由于本人知识有限,在施工过程中如图所示就产生了我解决不了问题。问:1、8米的不锈钢管架在侧墙时需要考虑哪些荷载才能保持不锈钢管不会因为这些外部荷载倒下来。2、固定支架应该固定在不锈钢管的什么位置。3、假如不锈钢管是7米或者5米时出现的荷载和8米出现的荷载是一样的?
希望有大神过来帮助我 谢谢了
回复
3楼
不锈钢管受到的侧向荷载有:
1、安装中产生的垂直度偏差造成的侧向荷载;
2、上部悬空部分受到的侧向风荷载。
固定支架:
1、上面一道固定支架要承担离墙方向的拉力和与墙平行的剪力,只要支架本身强度和在墙体中的锚固力能承担以上的外力,并有一定的安全度就行。
2、不锈钢管在受到风荷载时,要产生弯曲,不锈钢管的弯曲强度好要满足安全要求。
回复
4楼
chen7014 发表于 2015-4-15 10:45 不锈钢管受到的侧向荷载有: 1、安装中产生的垂直度偏差造成的侧向荷载; 2、上部悬空部分受到的侧 …大神,不锈钢管的风荷载怎么计算?计算出来的风荷载值怎么解决?
回复
5楼
chen7014 发表于 2015-4-15 10:45 不锈钢管受到的侧向荷载有: 1、安装中产生的垂直度偏差造成的侧向荷载; 2、上部悬空部分受到的侧 …很感谢你的回复,方便加QQ?