自动喷水灭火系统设计规范:11. 0. 5 消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。消防水池及水箱水位是否在控制室显示呢?还是说显示其是否正常的状态(高低液位报警)?
自动喷水灭火系统设计规范:
11. 0. 5 消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。
消防水池及水箱水位是否在控制室显示呢?还是说显示其是否正常的状态(高低液位报警)?
2楼
消防水池、消防水箱不用在控制室显示。消防水池供水系统一般采用自动浮球阀控制,高位停水底位供水;还有就是消防水箱一般是与生活水箱共用,使用变频泵供水,水箱进水采用水位自动控制阀,控制阀有电动的和机械的两种,一般不用信号传输。技术有限,请多指教!
回复
3楼
消防水池、消防水箱水位应该在控制室显示,其目的是为了保证消防系统的供水安全,消防水池、消防水箱作为消防时用水的存储构筑物其重要性是不言而喻的,消防水池、消防水箱的有效容积在任何情况下必须满足规范所要求的贮水容积,而人的肉眼很难直接观察到水池内的情况,特别是在高位水箱供水泵,浮球阀等故障时可以及时发现,所以消防水池、消防水箱水位在控制室内显示是一个既简便又直接的观察消防贮水容积的方法。除此之外溢流水位,停泵低水位也应在控制室显示并报警。
消防水池(箱)与生活水池(箱)不能共用。GB50015-2003第3.2.8有明确规定。2楼说“还有就是消防水箱一般是与生活水箱共用,”是不对的。
回复
4楼
“溢流水位,停泵低水位也应在控制室显示并报警”
有这种产品的厂家的产品介绍吗?
盼回复。
回复
5楼
谢谢了,还有其他的意见吗?
回复
6楼
有两种意见,高手快快给以回复