我们的投加药泵的扬程是12米,出口管径是DN25,要把药剂投加到污水主管道中,而污水泵的扬程是30米,污水管径为DN80。按图示的方式安装后,加药管道还没连接,启动污水泵试机时,从DN25的管道中往外喷水,而且看上云压力还很大的样子,这样的话因为投加药泵的扬程小,而管道内压力大,药剂恐怕不能投加进入主管道。请问有何解决办法?
我们的投加药泵的扬程是12米,出口管径是DN25,要把药剂投加到污水主管道中,而污水泵的扬程是30米,污水管径为DN80。按图示的方式安装后,加药管道还没连接,启动污水泵试机时,从DN25的管道中往外喷水,而且看上云压力还很大的样子,这样的话因为投加药泵的扬程小,而管道内压力大,药剂恐怕不能投加进入主管道。请问有何解决办法?