紧急求助:新防火规范6.4.2.4与8.5.1矛盾,自然通风面积不够的封闭楼梯间是否加压?!
star-cluster
2015年04月14日 11:52:14
来自于通风排烟
只看楼主

如题。暖通专业的前辈们,面对新规范,这个封闭楼梯间,怎么处理啊?

如题。暖通专业的前辈们,面对新规范,这个封闭楼梯间,怎么处理啊?
免费打赏
simonray1986
2015年04月15日 12:00:29
2楼
没看出有什么矛盾的地方啊?
自然通风面积不够的封闭楼梯间肯定要加压啊。但话又说回来“封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.0m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口。”这种开窗面积应该很好设置的啊。
回复
star-cluster
2015年04月16日 13:04:36
3楼
我说的矛盾是指,建筑专业提到封闭楼梯间不满足要做正压送风,可是我们暖通的防排烟章节,没有提到封闭楼梯间也应该有加压送风设施。感觉,这个心规范,就是不严谨啊!对吧?
回复
laodadetudi888
2015年04月16日 13:47:34
4楼
star-cluster 发表于 2015-4-16 13:04 我说的矛盾是指,建筑专业提到封闭楼梯间不满足要做正压送风,可是我们暖通的防排烟章节,没有提到封闭楼梯 …我觉得是你没搞清楚防烟楼梯间和封闭楼梯间的概念,暖通的防烟针对的肯定是防烟楼梯间,建筑专业中有封闭楼梯间和防烟楼梯间,封闭楼梯间要能满足自然通风,否则要按照防烟楼梯间设置。
回复
w5208833
2015年04月16日 15:59:06
5楼
这个没有疑问的,封闭楼梯间,不满足规范,需要加压送风!
回复
dengken205
2015年04月22日 08:13:27
6楼
封闭楼梯间要能满足自然通风,否则要按照防烟楼梯间设置。
回复
langjipingzong
2015年04月23日 08:26:05
7楼
dengken205 发表于 2015-4-22 08:13 封闭楼梯间要能满足自然通风,否则要按照防烟楼梯间设置。你说的是老规范啊 现在新规范允许封闭楼梯间不能自然通风啊 然后暖通就要给他加压送风
回复
282730109
2016年03月17日 22:49:44
8楼
老大的徒弟 发表于 2015-4-16 13:47 我觉得是你没搞清楚防烟楼梯间和封闭楼梯间的概念,暖通的防烟针对的肯定是防烟楼梯间,建筑专业中有封闭 …现在新规不是这样的,不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。
回复
282730109
2016年03月17日 22:53:01
9楼
simonray1986 发表于 2015-4-15 12:00 没看出有什么矛盾的地方啊?自然通风面积不够的封闭楼梯间肯定要加压啊。但话又说回来“封闭楼梯间、防烟 …我也觉得有点问题,因为一般算四层以内就都是可以做成封闭楼梯了,因为在屋面楼梯开窗算不算,保证开窗面积不是很容易。
回复
25小五子
2016年03月20日 11:55:59
10楼
这样的话,这种封闭楼梯间的加压送风量是多少?
按防烟楼梯间来考虑?但是封闭楼梯间是没有前室,风量该多少合适?
回复
25小五子
2016年03月20日 11:56:48
11楼
防烟楼梯间的风量有一个是前室不送风的,有一个是前室不送风的,封闭楼梯间的风量怎么界定?
回复