请问设计时大家考虑的0.4kV电压有效供电半径是多少?
lisoloist
lisoloist Lv.8
2015年04月14日 09:03:59
只看楼主

最近有一个工程已接近收尾阶段,突然增加了不少用电负荷,而且分布很分散,负荷不大,新增配电系统感觉很浪费,而且布置和电源也有一定的困难!请问0.4kV电压的有效供电半径大家通常做到的最远是多少米?

最近有一个工程已接近收尾阶段,突然增加了不少用电负荷,而且分布很分散,负荷不大,新增配电系统感觉很浪费,而且布置和电源也有一定的困难!请问0.4kV电压的有效供电半径大家通常做到的最远是多少米?
小宇123
2015年04月14日 09:21:34
2楼
250米吧
回复
卡卡西585
2015年04月14日 11:12:18
3楼
我一般也是按250考虑的
回复
大哥爱丫头
2015年04月14日 11:37:29
4楼
供电电压400V(即常用低压配电变压器输出电压),采用架空线路时,供电功率100kW以内,供电距离250m,即供电半径250m;若采用电缆线路时,供电功率175kW以内,供电距离350m,即供电半径350m。
回复
dqdyj
2015年04月14日 14:17:34
5楼
大哥爱丫头 发表于 2015-4-14 11:37 供电电压400V(即常用低压配电变压器输出电压),采用架空线路时,供电功率100kW以内,供电距离250m,即供电 …数据很实用!能告诉下出处吗?
回复
香烟袅袅
2015年04月14日 14:52:01
6楼
供配电手册
回复
liuxianbo21
2015年04月14日 22:34:59
7楼
工业与民用建筑配电手册
回复
wangxf
2015年04月14日 22:46:48
8楼
供电电压400V(即常用低压配电变压器输出电压),采用架空线路时,供电功率100kW以内,供电距离250m,即供电半径250m;若采用电缆线路时,供电功率175kW以内,供电距离350m,即供电半径350m。
请问这段话出自“工业与民用建筑配电手册”吗?页码是多少?
回复
云飘飘
2015年04月15日 07:45:20
9楼
但是超过150米,最好校核电压降、开关灵敏度。
回复
beida_energy
2015年04月15日 21:44:29
10楼
350米之内没有问题。
规程规定低压的底限是500米,所以具体要看负荷状况和导线截面。
回复
成都electric
2015年04月16日 14:46:36
11楼
低压线路的供电半径应根据具体供电条件,干线一般不超过250m,当供电容量超过500kw(计算容量),供电距离超过250m时,宜考虑增设变电所。
从节能的角度考虑,应尽可能缩短供电半径。
回复

相关推荐

APP内打开