两个消防水池的连通管是常开的吗?还是需要时打开,如果这样是怎么控制的

两个消防水池的连通管是常开的吗?还是需要时打开,如果这样是怎么控制的
免费打赏
waterdn
2015年04月13日 21:55:33
2楼
常开,水池清洗时关闭阀门
回复
云飘飘
2015年04月14日 09:45:54
3楼
常开的,检修时关闭。
回复
xingfu3893
2015年04月14日 10:00:44
4楼
必须常开,保证两个水池的水可以互相使用,连通管管径应能通过消防时用水流量,检修时关闭,以便保证消防用水的供给,以免检修时两个消防水池水都被放空,影响到消防和浪费水。