采用的是GCS抽屉柜,两路电源进线,总共设置了2台进线柜,4台出线柜,1台母联柜。为了节省造价,电气负责人让我将母联柜去掉,同时不要单独设置进线柜,进线柜和出线柜合成1个柜子,这样做可以吗?
采用的是GCS抽屉柜,两路电源进线,总共设置了2台进线柜,4台出线柜,1台母联柜。为了节省造价,电气负责人让我将母联柜去掉,同时不要单独设置进线柜,进线柜和出线柜合成1个柜子,这样做可以吗?
22楼
你审图的是不是想让你改GGD固定柜?
回复
23楼
本帖最后由 静安寺听 于 2015-4-20 09:09 编辑 谁知风雪 发表于 2015-4-18 12:39 本项目是二类地下车库,二类车库的供电等级为二级,所以设置了2路进线,当一路失电时,另一路电源投入使用 …这里母联对于非消防负荷的二级负荷,一级负荷都可以用,因为非消防负荷未规定末端自切。地下车库除了消防负荷,就主要剩下潜水泵、一般照明、生活水泵等等,一般照明三级负荷,潜水泵、生活水泵都算二级好了。如果是我设计(以我上面的例子),潜水泵按区域(最好能按防火分区)设置一个总双切箱,放射式至水泵控制箱;生活水泵在泵房设置双切箱;消防设备末端自切(应急照明按防火分区设置双切箱、防火卷帘可从就近消防动力箱按防火分区链供);配电间里不设置母联。
回复
24楼
设置母联能够考虑变压器短时时过载能力,且供电更可靠。对供电等级无关,民用电气设计中一般的,1,2级负荷一般都是考虑ATS切换,因为母联一般是手动的,不可靠。
回复
25楼
车库供电容量多大?是给普照?急照?还是给消防设备?如果容量小于30KW为什么不用双电源转换开关呢。
回复
26楼
柜子合并之后,内部布线紧密,需要考虑维护的安全和方便性,同时,要注意相间的间距,确保相间不要爬电。同时这样改的话,需要设计方同意,施工方是没有权利更改的。如果需要更改,工程上也是需要监理方提出更改需求。
回复
27楼
谁知风雪 发表于 2015-4-18 12:40 二类地下车库,有消防风机等消防设备,需要进行末端切换既然末端切换,前面2进1母少不了吧,,
回复
28楼
2台变压器并列运行可以
回复