采用的是GCS抽屉柜,两路电源进线,总共设置了2台进线柜,4台出线柜,1台母联柜。为了节省造价,电气负责人让我将母联柜去掉,同时不要单独设置进线柜,进线柜和出线柜合成1个柜子,这样做可以吗?
采用的是GCS抽屉柜,两路电源进线,总共设置了2台进线柜,4台出线柜,1台母联柜。为了节省造价,电气负责人让我将母联柜去掉,同时不要单独设置进线柜,进线柜和出线柜合成1个柜子,这样做可以吗?
2楼
电缆出线方式采用的上进线上出线
回复
3楼
电缆出线方式采用的是上进线上出线
回复
4楼
学习了,很不错。
回复
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-13 22:53 编辑
谁是设计? “电气负责人”是业主方的还是施工方的? 施工方是没有权力变更设计的!
业主方想变更设计,也要提交《设计变更申请单》要求设计变更,设计不同意时,也不能变更!
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-4-13 22:51 谁是设计? “电气负责人”是业主方的还是施工方的? 施工方是没有权力变更设计的!业主方想变更设计 …是我们电气所的审定人,他之前没说什么,直接签字了。然后我出蓝图后他又感觉我做的柜子太多太浪费了,然后让我考虑这么改。我就是想知道这样改合理吗?去掉母联柜,抽屉柜采用进线柜与出线柜合并的措施。。。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-4-13 22:51 谁是设计? “电气负责人”是业主方的还是施工方的? 施工方是没有权力变更设计的!业主方想变更设计 …这个柜子服务项目是二类地下车库
回复
8楼
ccc___ 发表于 2015-4-13 22:51 谁是设计? “电气负责人”是业主方的还是施工方的? 施工方是没有权力变更设计的!业主方想变更设计 …这个柜子服务的项目是二类地下车库
回复
9楼
路过,:lol求学习,求解答
回复
10楼
应该让改方案的人到配电柜厂家去实习一下。没有母联拒,两路电源怎样互备?进线出线开关放在一个柜内如何实现?母排怎么安装?太理想化了,缺乏最基本实际经验。
回复
11楼
两路电源如果是同时供电,一路故障,另一路带全部负荷的话,母联柜不能取消
两路电源如果是一用一备的话,可以考虑两个断路器放在一台柜子,用机械电气联锁
看图进线电流不大,把进线断路器向上提,剩余的空间做成抽屉是可以的,只是不会很多
标准GCS安装空间11个8E(1760mm),630A框架占用5个8E的空间,还剩6个8E空间
回复