帮忙看一下配电柜系统图这样修改行不行?
谁知风雪
2015年04月13日 16:52:48
只看楼主

采用的是GCS抽屉柜,两路电源进线,总共设置了2台进线柜,4台出线柜,1台母联柜。为了节省造价,电气负责人让我将母联柜去掉,同时不要单独设置进线柜,进线柜和出线柜合成1个柜子,这样做可以吗?

采用的是GCS抽屉柜,两路电源进线,总共设置了2台进线柜,4台出线柜,1台母联柜。为了节省造价,电气负责人让我将母联柜去掉,同时不要单独设置进线柜,进线柜和出线柜合成1个柜子,这样做可以吗?
hanzhg54
2015年04月14日 11:06:50
12楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-4-14 11:10 编辑

进线柜空余的下半部分带出线抽屉是可以做到的,母联柜没有也可以,那就是单母线不分段,两路进线互锁即可。
回复
hanzhg54
2015年04月14日 11:14:19
13楼
lsc19590714 发表于 2015-4-14 09:18 应该让改方案的人到配电柜厂家去实习一下。没有母联拒,两路电源怎样互备?进线出线开关放在一个柜内如何实 …这些都是可以做到的。进线柜断路器只是占用柜子的上半部分,下半部分完全可以放出线抽屉,两路进线带一条不分段母线也是常有的,完全不影响互备嘛。
回复
lingxuct
2015年04月14日 14:38:13
14楼
谁知风雪 发表于 2015-4-13 23:39 是我们电气所的审定人,他之前没说什么,直接签字了。然后我出蓝图后他又感觉我做的柜子太多太浪费了,然 …是设计过程中审图意见,偶看不清楚负荷情况,能讲一上变压器二台各有多大容量,共4台出线柜有几个回路,各回路的设计电流有多大?
回复
静安寺听
2015年04月15日 09:03:00
15楼
本帖最后由 静安寺听 于 2015-4-15 09:07 编辑 谁知风雪 发表于 2015-4-13 23:40 这个柜子服务的项目是二类地下车库你要把项目概况说一下,供电方案说一下,这几个柜子是给地下车库照明风机等负荷使用的吗?地下车库一般的做法:(住宅低压供电为例)我们按供电半径、负荷容量结合防火分区,画一个区域,设置配电间,配电间一般设置二进N出,放射式至各个防火分区。上海地区供电局低压供电的话采用的是PML柜,是固定柜,进出线分开(当然也有进出线合在一个柜子里面的,这个是为住户供电,一进一出一个柜子),他们有自己的样图;如果是用户站低压供电的话,也会采用固定柜,进出线分开,柜子看厂家样本,如GGD柜。上面两种方式均不设母联,一般变电所才会设置母联,采用抽屉柜。之前做到其他地区的项目,如果项目不大,变电所低压柜都会采用固定柜。所以不太理解这里为什么需要设置抽屉柜,设置母联,不是增加投资吗?
回复
卡卡西585
2015年04月15日 10:54:02
16楼
楼上说的在理
回复
苏大叔
2015年04月15日 10:58:00
17楼
只要能装下就行,我觉得。
回复
学海一帆
2015年04月15日 16:07:00
18楼
图片上的系统图和说的情况不一致呀!
回复
红苹果
2015年04月15日 17:10:38
19楼
应该不是那么简单的事,如果所带负荷是不需要末端切换的可以这么搞,末端切换进线、母联都得设置
回复
谁知风雪
2015年04月18日 12:39:47
20楼
静安寺听 发表于 2015-4-15 09:03 你要把项目概况说一下,供电方案说一下,这几个柜子是给地下车库照明风机等负荷使用的吗?地下车库一般 …本项目是二类地下车库,二类车库的供电等级为二级,所以设置了2路进线,当一路失电时,另一路电源投入使用,所以当时设计时考虑了母联柜。
回复
谁知风雪
2015年04月18日 12:40:32
21楼
红苹果 发表于 2015-4-15 17:10 应该不是那么简单的事,如果所带负荷是不需要末端切换的可以这么搞,末端切换进线、母联都得设置二类地下车库,有消防风机等消防设备,需要进行末端切换