新年伊始学习高低压配电柜系统图~有疑问望解惑?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2016年01月27日 16:58:05
只看楼主

电源引入几根线(几芯电缆),380V母线是电缆还是钢制导体、380V母线的出线都是几根线(几芯电缆)380V电压不是3根相线就是3根相线1根PEN线,TA2电流互感器只有1个如何穿过3根相线(最左边回路),依次类推的还有1个回路有2个电流互感器等等

电源引入几根线(几芯电缆),380V母线是电缆还是钢制导体、380V母线的出线都是几根线(几芯电缆)
380V电压不是3根相线就是3根相线1根PEN线,TA2电流互感器只有1个如何穿过3根相线(最左边回路),依次类推的还有1个回路有2个电流互感器等等

1.jpg
2.jpg

1.jpg


2.jpg

知乎圆桌
2016年01月28日 08:24:40
2楼
置顶~~~~~~~~~~~~~
回复
co1438651239503
2016年02月03日 04:28:26
3楼
路过!!!!!
回复
易文
2016年02月03日 11:47:05
4楼
电源引入4根线(4芯电缆),380V母线是铜排或铝牌、380V母线的出线都是4根线(4芯电缆);TA2电流互感器可穿过1根相线(一般习惯a或c相),2个电流互感器可穿过a和c相
回复
知乎圆桌
2016年02月04日 14:15:30
5楼
本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-2-4 14:17 编辑 易文 发表于 2016-2-3 11:47 电源引入4根线(4芯电缆),380V母线是铜排或铝牌、380V母线的出线都是4根线(4芯电缆);TA2电流互感器可穿 …380V母线的出线都是4根线,说明每个回路都是三相四线,有的回路内有1个电流互感器,有的回路是2个,那每个回路到底将A B C相中的哪相穿入电流互感器呢,这个怎么选择。您的回答“TA2电流互感器可穿过1根相线(一般习惯a或c相),2个电流互感器可穿过a和c相”,为什么1个电流互感器的不穿入B相,2个电流互感器不穿过B和A或c相。电流互感器在这里起到什么作用。
回复
hanzhg54
2016年02月05日 11:14:23
6楼
1、中心变配电室,进线实际上连的是变压器,一般是ABC和中性线,共四个导体,一般用铜排。
2、母线大多数情况用铜排,也有用铝排的,母线在大多数配电柜中是五个导体,A、B、C、N、PE。
3、配电柜出线多为5芯电缆,连到用户配电箱;如果是中心变配电室出线多为4芯,A、B、C、PEN,连到下级配电柜。
4、电流互感器的作用是检测电流,用于计量、显示、保护等,对于三相平衡负载,可以只用一个电流互感器,检测一相导体的电流。
回复
知乎圆桌
2016年02月05日 11:19:22
7楼
hanzhg54 发表于 2016-2-5 11:14 1、中心变配电室,进线实际上连的是变压器,一般是ABC和中性线,共四个导体,一般用铜排。2、母线大多数情 …谢谢辛苦码字
回复
maquanxi723
2016年02月05日 16:23:27
8楼
bsl-15-02柜图有问题。
回复
易文
2016年02月15日 09:43:40
9楼
知乎圆桌 发表于 2016-2-4 14:15 380V母线的出线都是4根线,说明每个回路都是三相四线,有的回路内有1个电流互感器,有的回路是2个,那每个 …哪相穿入电流互感器是习惯问题,无强制!电流互感器在这里是把大电流转为小电流,供测量用!
回复
fitman
2016年02月15日 11:21:29
10楼
母排可以是铜或铝(现铝的很少了)!
不过BLS柜是爷爷级别了,还有人用吗!
回复