请教一个室内室外共用消防水池的问题
sbbsliang
sbbsliang Lv.4
2015年04月12日 20:30:20
只看楼主

一个项目 远离城区 没有市政自来水接入 甲方考虑使用井水作为水源;现在考虑生活给水用一个水池,室内消火栓、室外消火栓用水共用一个消防水池;请教下:1、室内、室外能不能共用管网和泵组,还是分别设置泵组和管网2、这种共用水池的情况下水泵接合器还有什么价值?共用管网和泵组时完全没价值,抽水送水都在同一套系统里,死循环;泵组管网分别设置时,意义也不大,都是一个水池里的水,只有水泵故障时还有点儿价值

一个项目 远离城区 没有市政自来水接入 甲方考虑使用井水作为水源;
现在考虑生活给水用一个水池,室内消火栓、室外消火栓用水共用一个消防水池;
请教下:
1、室内、室外能不能共用管网和泵组,还是分别设置泵组和管网
2、这种共用水池的情况下水泵接合器还有什么价值?
共用管网和泵组时完全没价值,抽水送水都在同一套系统里,死循环;
泵组管网分别设置时,意义也不大,都是一个水池里的水,只有水泵故障时还有点儿价值
免费打赏
王农勤
2015年04月17日 09:19:26
12楼
这种情况是有的,一般在农村的厂房设计时,会有的。情理上,污水要处理到可排放的程度的。