请教一个室内室外共用消防水池的问题
sbbsliang
sbbsliang Lv.4
2015年04月12日 20:30:20
只看楼主

一个项目 远离城区 没有市政自来水接入 甲方考虑使用井水作为水源;现在考虑生活给水用一个水池,室内消火栓、室外消火栓用水共用一个消防水池;请教下:1、室内、室外能不能共用管网和泵组,还是分别设置泵组和管网2、这种共用水池的情况下水泵接合器还有什么价值?共用管网和泵组时完全没价值,抽水送水都在同一套系统里,死循环;泵组管网分别设置时,意义也不大,都是一个水池里的水,只有水泵故障时还有点儿价值

一个项目 远离城区 没有市政自来水接入 甲方考虑使用井水作为水源;
现在考虑生活给水用一个水池,室内消火栓、室外消火栓用水共用一个消防水池;
请教下:
1、室内、室外能不能共用管网和泵组,还是分别设置泵组和管网
2、这种共用水池的情况下水泵接合器还有什么价值?
共用管网和泵组时完全没价值,抽水送水都在同一套系统里,死循环;
泵组管网分别设置时,意义也不大,都是一个水池里的水,只有水泵故障时还有点儿价值
免费打赏
sbbsliang
2015年04月12日 20:44:00
2楼
自己顶 求大神指导
回复
wanbenqingyuan
2015年04月12日 20:59:46
3楼
请问一下无市政管网,甲方资金不够不愿意买一体污水处理情况下,污水怎么处理。生活水用井水又怎么处理?
回复
sbbsliang
2015年04月12日 21:25:03
4楼
wanbenqingyuan 发表于 2015-4-12 20:59 请问一下无市政管网,甲方资金不够不愿意买一体污水处理情况下,污水怎么处理。生活水用井水又怎么处理?有雨污管网 目前自来水没有 长远来看肯定是有的
回复
wanbenqingyuan
2015年04月12日 21:27:52
5楼
sbbsliang 发表于 2015-4-12 21:25 有雨污管网 目前自来水没有 长远来看肯定是有的偏远地区,无任何市政管网
回复
sbbsliang
2015年04月12日 21:34:17
6楼
wanbenqingyuan 发表于 2015-4-12 21:27 偏远地区,无任何市政管网自己睁大眼看懂得话欢迎赐教 不懂又来找茬水经验的话 出门右转不送
回复
wanbenqingyuan
2015年04月12日 21:35:08
7楼
额,我是问如果没有市政管网怎么处理这个问题,不好意思了。
回复
sbbsliang
2015年04月12日 21:37:34
8楼
wanbenqingyuan 发表于 2015-4-12 21:35 额,我是问如果没有市政管网怎么处理这个问题,不好意思了。好吧 看错了
回复
wanbenqingyuan
2015年04月12日 21:39:47
9楼
因为我现也有个项目,没有任何市政管道,甲方资金有限,不愿意花钱。关于生活水用井水,水质处理和污水处理都不知道怎么处理。。
回复
lufei
2015年04月15日 16:25:48
10楼
先说生活用水:含不含饮用水?根据具体用途,如需饮用,则请化验该井水水质是否满足国家生活饮用水标准,如不满足,根据超标项确定给水处理方案;关于污水:要看看该项目的环评,其实主要是看环保部门对排水的要求,要求达到什么标准再排入污水管道,楼主说该处暂无市政管道,估计是要做一套地埋式污水处理设备。

回复
lxyslt
2015年04月16日 20:21:20
11楼
wanbenqingyuan 发表于 2015-4-12 20:59 请问一下无市政管网,甲方资金不够不愿意买一体污水处理情况下,污水怎么处理。生活水用井水又怎么处理?一般情况下,整个大化粪池,让甲方定期清理,送至市政允许的制定地点处理排放。跟甲方说好了