请问一下各位高人,审图提出地下室楼梯未能直通室外。
吴红波
吴红波 Lv.3
2015年04月12日 10:44:31
来自于建筑规范
只看楼主

审图提出地下室楼梯未能直通室外,需要通过建筑首层楼梯间或大堂方可疏散到室外,不能满足规范要求。请问一下这种情况,如果把楼梯上下镜像一下,前室、大堂修改为架空层,这样满足规范吗?或者还有更好的修改方法吗?


a50f4bfbfbedab644583d22af336afc378311e62.jpg


2015年04月12日 12:46:43
2楼
本帖最后由 linhairong2011 于 2015-4-12 12:54 编辑

这种平面允许的哇,很奇怪审图会这样提。
如果是住宅更是可以的

回复
学习设计方案
2015年04月12日 21:08:22
3楼
好资料,谢谢分享。
回复
luo19771226
2015年04月13日 09:05:29
4楼
linhairong2011 发表于 2015-4-12 12:46 这种平面允许的哇,很奇怪审图会这样提。如果是住宅更是可以的这要看你地下室的防火分区怎么设置,一个防火分区有两个楼梯就可以不直接对外
回复
szwws
2015年04月13日 13:33:28
5楼
看看,学习学习!
回复
悦宸建筑
2015年04月15日 00:19:37
6楼
看规范中地下楼梯直通室外的要求。
回复
均州县县男
2015年04月17日 13:46:32
7楼
典型的死扣规范型的,不过很多地方要求地下车库一个防火分区必须有最少一部独立疏散楼梯,如果两部疏散楼梯均与其他防火分区共用,则必须直通室外或为室外楼梯(敞口)。