高支模的定义
carl123321
carl123321 Lv.3
2015年04月11日 19:44:46
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-11 22:59 编辑 什么情况下需要编制高支模专项方案,网上说是超过8m,可是我工地上监理要求超过5m就要编制,高支模和普通模板方案内容上有什么不同,求大神指点。

本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-11 22:59 编辑


什么情况下需要编制高支模专项方案,网上说是超过8m,可是我工地上监理要求超过5m就要编制,高支模和普通模板方案内容上有什么不同,求大神指点。
免费打赏
劳武
2015年04月11日 23:13:05
2楼
本帖最后由 劳武 于 2015-4-11 23:53 编辑

建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则

建质[2009]254号

中华人民共和国住房和城乡建设部

二〇〇九年十月二十六日

1 总 则
1.1 为预防建设工程高大模板支撑系统(以下简称高大模板支撑系统)坍塌事故,保证施工安全,依据《建设工程安全生产管理条例》及相关安全生产法律法规、标准规范,制定本导则。
1.2 本导则适用于房屋建筑和市政基础设施建设工程高大模板支撑系统的施工安全监督管理。
1.3 本导则所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。
1.4 高大模板支撑系统施工应严格遵循安全技术规范和专项方案规定,严密组织,责任落实,确保施工过程的安全。
2 方案管理
2.1 方案编制
2.1.1 施工单位应依据国家现行相关标准规范,由项目技术负责人组织相关专业技术人员,结合工程实际,编制高大模板支撑系统的专项施工方案
2.1.2 专项施工方案应当包括以下内容:
(一)编制说明及依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。
(二)工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。
(三)施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等。
(四)施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求等。
(五)施工安全保证措施:模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案,模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。
(六)劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。
(七)计算书及相关图纸:验算项目及计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁板下立杆稳定性计算,立杆基础承载力验算,支撑系统支撑层承载力验算,转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。
附图包括支模区域立杆、纵横水平杆平面布置图,支撑系统立面图、剖面图,水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑布置投影图,梁板支模大样图,支撑体系监测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图等。
回复
劳武
2015年04月11日 23:35:45
3楼
本帖最后由 劳武 于 2015-4-11 23:46 编辑


建质[2009]87号

关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知


各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委,江苏省、山东省建管局,新疆生产建设兵团建设局,中央管理的建筑企业:
  为进一步规范和加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生,我们组织修定了《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,现印发给你们,请遵照执行。

中华人民共和国住房和城乡建设部
二○○九年五月十三日


危险性较大的分部分项工程安全管理办法

......

第三条 本办法所称危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。危险性较大的分部分项工程范围见附件一。
  危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案(以下简称专项方案),是指施工单位在编制施工组织(总)设计的基础上,针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件。
......
第五条 施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围见附件二。
......
第七条 专项方案编制应当包括以下内容:
(一)工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。
  (二)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 
(三)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。
(四)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。
  (五)施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。
(六)劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。
(七)计算书及相关图纸。

附件一
危险性较大的分部分项工程范围
......
三、模板工程及支撑体系
(一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。
(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m2及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。

附件二
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围
......
二、模板工程及支撑体系
(一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。
(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。
(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。
回复
无间道
2015年04月12日 08:51:59
4楼
文件上的要求很明确,执行就是了。
回复
wan19870823
2015年04月12日 10:56:16
5楼
超过8米需要专家论证,超过5米应该编制专项方案(计算书),我是这么理解的。
回复
carl123321
2015年04月12日 11:00:15
6楼
无间道 发表于 2015-4-12 08:51 文件上的要求很明确,执行就是了。就是说高度超过5米要编写专项方案,超过8米要组织专家评审,是不
回复
dengken205
2015年04月13日 07:55:39
7楼
我们一般5米就算高支模了
回复
xingxing0925
2015年04月13日 11:34:44
8楼
超过8米需要专家论证,超过5米应该编制专项方案(计算书
回复
mengxb5687
2016年11月18日 14:47:04
9楼
住建部的建质[2009]87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定:
1、危险性较大的分部分项工程中混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m²及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
2、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程中混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m²及以上;集中线荷载20kN/m及以上。
回复
筑善筑美
2016年11月18日 15:20:07
10楼
高支模:搭设模板高度超过5米,跨度超过10米,施工总荷载超过10KN/m2,集中线荷载超过15Kn/m;
高大支模:搭设模板高度超过8米,跨度超过18米,施工总荷载超过15KN/m2,集中线荷载超过25Kn/m;高大支模方案实施前需要组织专家论证,论证通过后方可实施。
回复
herozorro
2016年11月18日 16:11:39
11楼
carl123321 发表于 2015-4-12 11:00 就是说高度超过5米要编写专项方案,超过8米要组织专家评审,是不是的你没发现5m是界限危险性较大 8m是界限超过规模危险性较大