如考虑消防水池水位和进水阀门联动,水池的最高水位和最低水位怎么定?这里的最低水位不是新消规的最低有效水位。
如考虑消防水池水位和进水阀门联动,水池的最高水位和最低水位怎么定?这里的最低水位不是新消规的最低有效水位。
2楼
回复
3楼
消防水池的最高水位,可认定为消防水池的常水位,报警高水位可为溢流水位(常水位上去100mm),最低水位按最低有效水位设计,最低水位的设计需要保证任何情况下消防泵都能满足自灌式吸水,常规是最低水位需高出水泵的排气孔位置即可。
回复
4楼
版专攻 发表于 2015-4-10 15:16 这个帖子你可以看下http://bbs.co188.com/thread-9055254-1-1.html谢谢版专攻
回复
5楼
xingfu3893 发表于 2015-4-10 16:44 消防水池的最高水位,可认定为消防水池的常水位,报警高水位可为溢流水位(常水位上去100mm),最低水位按最 …规范虽没说清最高和最低水位的具体设置,但,本人认为消防水池最低水位应是满足火灾时间的正常消防水位。如果把有效最低水位定位最低水位,则消防水池所储存的火灾时间的用水有可能不足。
回复
6楼
gzh6308 发表于 2015-4-13 15:14 规范虽没说清最高和最低水位的具体设置,但,本人认为消防水池最低水位应是满足火灾时间的正常消防水位。 …消防水池有效容积怎么来的呢?按这个水位怎么会少呢?
回复
7楼
xingfu3893 发表于 2015-4-13 16:03 消防水池有效容积怎么来的呢?按这个水位怎么会少呢?消防水池储存火灾时间内的消防用水,其常水位应是最低水位。无论何时,消防水池的有效容积是满足要求的。倘若,水位在在上面说的最高水位和最低有效水位之间,此时所存的水小于计算的火灾用水。怎么会够?
回复
8楼
gzh6308 发表于 2015-4-14 08:31 消防水池储存火灾时间内的消防用水,其常水位应是最低水位。无论何时,消防水池的有效容积是满足要求的。 …对于你这个回复,你可以去跟你师傅探讨下,看他不抽你不。最低水位字面意思已经最低了,也就是水位不能比这个再低了,再低就要报警了。消防水池有效容积=(常水位-最低水位)*面积,常水位跟最低水位都有保障了,有效容积怎么会不够?要是不够,那只能说明你设计的时候就弄错了。
回复
9楼
xingfu3893 发表于 2015-4-14 09:10 对于你这个回复,你可以去跟你师傅探讨下,看他不抽你不。最低水位字面意思已经最低了,也就是水位不能比 …太谢谢。:victory:
回复