请问隔离变压器二次侧的中性点需要接地吗,变压器规格为380/380V,250kVA。
请问隔离变压器二次侧的中性点需要接地吗,变压器规格为380/380V,250kVA。
2楼
当初装隔离变压器的目的是什么?
如果把变压器的二次中性点再接地,不是不装变压器也可以接220V和380V的吗?
回复
3楼
隔离变压器二次侧中性点是不需要接地的!
回复
4楼
突出“隔离”两字
回复
5楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-4-12 09:33 编辑
隔离变压器的作用就是隔离相线的对地电压的,如果二次侧中性点接地,就会产生新的相线对地电压,失去了隔离变压器的意义。
理解这个问题,关键是要理解“火线”是怎么产生的,正是由于中性点接地,才导致相线对地有了电压,变成可以电死人的“火线”,如果中性点不接地,就不会有火线的概念了。供电系统电网安全的要求,中性点需要接地,这对电网和大多数用户是有好处的,但对有些特殊用户,就有麻烦了,比如医院的手术室,很轻微的极短时间的漏电也是不能允许的,所以就需要用隔离变压器把“中性点接地系统”转变成“中性点不接地系统”。
回复
6楼
一定不能接地!
回复
7楼
hanzhg54 发表于 2015-4-11 17:40 隔离变压器的作用就是隔离相线的对地电压的,如果二次侧中性点接地,就会产生新的相线对地电压,失去了隔离 …赞一个,很有专业水准!!!
回复
8楼
隔离变压器二次侧中性点是不允许接地的,特别是医院。
回复
9楼
“隔离变压器的作用就是隔离相线的对地电隔离变压器的作用就是隔离相线的对地电压的,如果二次侧中性点接地,就会产生新的相线对地电压,失去了隔离变压器的意义。压的,如果二次侧中性点接地,就会产生新的相线对地电压,失去了隔离变压器的意义”
的说法是不准确的。
应该是:
1. 隔离变压器的作用就是隔断变压器初级和次级之间“电”的联系。如果隔离变压器次级的中性点接地了,则变压器的次级通过中性点、地,就与初级有了“电”的联系。因此,隔离变压器次级的中性点不允许接地。
2. 不论变压器的中性点是否接地,相线对地都是有电压的。中性点不接地时,它是通过三相对地电容构成了对地电压。由于中性点不接地,人触及相线时,故障相与中性点之间构不成通路,通过人身的电流仅是其他两相对地电容电流之和,其值很小,一般无电击危险。如果相线对地无电压,这电容电流从何而来?
回复
10楼
学习了,很不错。
回复
11楼
学习了,很不错。
回复