如图,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,还是水重度*4.2?地下室顶板的荷载是不是仍是 土重度*1.5?地下室整体抗浮计算的时候又取多少?
如图,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,还是水重度*4.2?地下室顶板的荷载是不是仍是 土重度*1.5?
地下室整体抗浮计算的时候又取多少?
2楼
算底板配筋时用5.7,算整体抗浮时用4.2。算抗浮时土重要减去10,算顶板配筋就用18了。
回复
3楼
longshenjiu 发表于 2015-4-9 23:35 算底板配筋时用5.7,算整体抗浮时用4.2。算抗浮时土重要减去10,算顶板配筋就用18了。“算抗浮时土重要减去10”,这意思是算整体抗浮时,顶板上土重度按照浮重度计算?
回复
4楼
找底板作为隔离体,做一个简单的受力分析,水浮力、重力、活荷载等考虑清楚就一目了然了。
回复
5楼
算顶板配筋的时候,土的重度应该取 20
回复
6楼
四个字:阿基米德原理。
回复
7楼
地基规范中5.4.3中水浮力是指整体抗浮还是局部抗浮
回复
8楼
longshenjiu 发表于 2015-4-9 23:35 算底板配筋时用5.7,算整体抗浮时用4.2。算抗浮时土重要减去10,算顶板配筋就用18了。哥们言简意赅,这才是我眼里的好答案
回复