17层住宅,钢筋放在基槽里被雨水泡了两天,还能用吗?怎么除锈
17层住宅,钢筋放在基槽里被雨水泡了两天,还能用吗?怎么除锈

2楼
先捞出再说啊,两天锈蚀程度应该不大,严重的就打磨咯
回复
4楼
估计问题不大,应该可以用
回复
5楼
雨水没有太大的腐蚀性,两天不会造成必须除锈的后果。基坑排水后,需起出钢筋,将外表面的泥巴清理干净后再重新绑扎。
回复
6楼
两天问题不大 只要不是锈蚀很严重 没问题
回复
7楼
要说有问题也有,要说没问题也没有,主要看监理甲方怎么说了。如果他们不让用,那就要做通工作了,你懂的
回复
8楼
没有问题,不会锈,但是使用前要把泥巴清理干净。另外,改善钢筋储存条件,看看能否垫高储存。
回复
9楼
问题不大 直接用就行
回复
10楼
生锈根本不是问题。只要不是成片状的脱皮锈,不影响钢筋质量。反而是适当的生锈能帮助提高握裹力。把钢筋捞出来洗干净就可以了,粘泥才是大问题。
回复
11楼
问题不大,使用前清除泥沙
回复
12楼
2014《现行建筑结构规范大全(蓝天版)》史上最全.part8.r
回复