1250kVA干式变压器,通过2500A母线槽与进线柜相连,再通过3{2(100*10)]铜母排与低压出线柜拼接。
通过接脱扣器为16A,分段能力为50kA的断路器+接触器+热继电器之后,然后采用2.5mm2的铜芯电缆送至140米左右的一台2.2kW的电动机。
问题来了,审图人员说电缆动稳定性校验不通过,需要更换不小于16mm2的电缆。或者采用再加一级配电箱。另外他还说接触器线圈的控制电缆也不能直接进低压出线柜,而是接他所说的增加的那一级配电箱里。
请问各位高手,这样合理合规吗??
恳请各位高手解答。期待ing
2楼
补充一点,审图人员依据是04DX101-1《建筑电气常用数据》第186页中的参考。
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-8 11:26 编辑
好象这就是(小)电缆末端的短路电流能不能使断路器跳闸的问题吧?
防止第一级断路器失灵拒动,第二级根本不会跳?
回复
4楼
变压器出来至配电柜(一般为GCS,GGD)这是为一级配电,再到下面一般是动力柜为二级配电,再下一级为3级配电,一般都是些小箱子XPD之类的,这些箱子才是用来供电的,这好像才是规范的做法。没有说变压器出来的断路器,直接到电机,照明之类的
回复
5楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2015-4-8 12:26 编辑
主变低压侧系统包含MCC柜,这在车间附属内的变电所是很常见的,当然应该选择抽屉式开关柜,象GGD这种固定式开关柜不合适用作变电所低压侧的MCC柜。
不存在审图所谓的什么“接触器线圈的控制电缆不能直接进低压出线柜”的诡异说法,审图的估计是民用出身,概念里电动机的控制箱都是那种就地现场的电控型箱子,但不少项目车间现场受环境条件限制或者基于信号采集等考虑,电动机主回路全部布置在集中MCC柜内,现场只有按钮箱,你控制电缆不进低压出线柜进哪去?
但你的主变容量太大,所以出这么小容量的电动机线路确实有点问题(如果你这种小容量设备较多,单独另做一套MCC动力配电箱较好),审图抓住你电缆热稳定说事也是挺麻烦的;如果一定要布置在主变低压侧出线MCC柜内,解决方法有几种,一是短路保护电器加装熔断器,这样电缆线路不再需要考虑热稳定;二是偷懒方法,直接回复审图,首先电缆线路不需要校验动稳定;其次根据GB50055的规定,对于电动机电缆线路,只有更换电缆较困难的重要的末端线路才需要校验热稳定,其余电动机线路只需校验机械强度和电压损失。
回复
6楼
和上面朋友讨论"审图意见",偶认为审图是对的,不管什么设备和线路,必须有二级保护,当最近的一级断路器失灵时,上一级必须可靠动作。
控制电缆的芯小,一般不会超过2.5平方,150米长时,末端的短路电流不会很大,这个短路保护一般都会用小的熔丝(不超16A,让偶会放4A的熔芯),需要注意的是,接触器的二次回路不要忘记装短路保护(看到过忘记装二次保险的,直接从接触器上桩头接电源,过按钮和热继电器就进到接触器线圈了),不过,控制电缆倒是不会考虑二级保护,因为它用4~6A熔芯,短路时肯定会爆了。
回复
7楼
leedongcheng 发表于 2015-4-8 12:16 主变低压侧系统包含MCC柜,这在车间附属内的变电所是很常见的,当然应该选择抽屉式开关柜,象GGD这种固定式 …谢谢回复!我们公司本来就是一个石油化工工程公司,然后图纸送去报审的是一个民用设计院。MCC柜就是选用的抽屉柜。我也是按照你所说的方法进行的。一:加装熔断器,二:按照GB50055来说,可是审图人员根本不会认可的。他很坚决的要求必须设二级配电箱。请问加装二级配电箱怎么解决热稳定的校验。
回复
8楼
ccc___ 发表于 2015-4-8 15:27 和上面朋友讨论“审图意见”,偶认为审图是对的,不管什么设备和线路,必须有二级保护,当最近的一级断路器失 …这位朋友你误解了我的意思,我是说主回路的电缆为2.5mm2,而不是控制回路。
回复
9楼
riberey 发表于 2015-4-8 16:07 这位朋友你误解了我的意思,我是说主回路的电缆为2.5mm2,而不是控制回路。偶在说控制电缆截面小,一般不会超过2.5平方,不是说你的主电缆。当然,你的主电缆只有2.5平方,更须考虑短路保护的断路器配置能否可靠!
回复
10楼
riberey 发表于 2015-4-8 16:06 谢谢回复!我们公司本来就是一个石油化工工程公司,然后图纸送去报审的是一个民用设计院。MCC柜就是选 …那就强硬点,要求审图人提供“必须增加二级配电箱”的规范条文依据,否则审图意见仅作为建议。
回复
11楼
审图的说的有道理。
回复