梁太低了,怎么接通风管
zzg2326704404
2015年04月04日 13:32:52
来自于中央空调
只看楼主

梁标高太低了,怎么接通风管。

梁标高太低了,怎么接通风管。 变形缝处梁过低,影像风管安装.jpg

变形缝处梁过低,影像风管安装.jpg

免费打赏
chinalnkydlzc
2015年04月04日 17:02:11
2楼
这是设计问题,应当找设计者。
回复
放水发电
2015年04月04日 17:04:27
3楼
设计未复核安装空间高度,但解决还是有办法的
回复
yilongfengyue
2015年04月04日 18:39:27
4楼
就要看你吊顶要多高了
回复
zzg2326704404
2015年04月07日 12:45:36
5楼
放水发电 发表于 2015-4-4 17:04 设计未复核安装空间高度,但解决还是有办法的大神指教啊
回复
exhaust46
2015年04月08日 21:29:28
6楼
此类问题在施工过程中还是经常碰见的,首先确认标高能否降低,如果可以降标高当然最好不过,问题解决,如果不能降,只能下翻,只要不是太急的弯一般没多大影响
回复
qq_1428544091990
2015年04月09日 12:05:03
7楼
打孔方式!
回复
chachababy
2015年04月10日 11:16:41
8楼
知道梁高为什么还把风管吊那么高啊,理论上风管是不能翻弯的,很影响送排风效果,现在就是跟甲方沟通下吊顶高度了,如果吊顶高度不能变,只能继续加大宽度降低高度点了
回复
skrui009
2015年04月30日 11:24:07
9楼
U型弯过去!要注意梁下的吊顶高度
回复
zzg2326704404
2015年05月08日 17:15:41
10楼
有点悬啊,梁能不能开洞后加固,吊顶能不能做造型以降低高度?
回复
qinweichun
2016年02月24日 18:07:00
11楼
能贴梁就贴梁,让设计改改风管走向,跟业主谈谈能不能降净高
回复