人工挖孔桩基分2次浇筑是否可行!
ok888aaa
ok888aaa Lv.2
2015年04月04日 00:18:24
来自于工程监理
只看楼主

今天浇筑桩基,14个人工挖孔桩,需混凝土40方,由于混凝土公司料不足,最后测算还需求7方,但实际只有5方左右,造成其中2个桩出现问题:1号桩:深1.6M,只浇筑了一半,4号桩砖模爆裂,桩深2.6M 砖模高0.8M,今天已不可能完成浇筑。专监要求做废桩处理(未一次浇筑成型),总监说可以留着下次再浇筑(其实是过完清明节后才能再浇了,中间有3天。)桩的上面是地伏梁,梁上面再是毛石挡土墙。先不说各监理专业水平,就这问题,可否做接桩处理,砼已过终凝时间,应该怎么处理。

2015年04月11日 13:12:16
2楼
建议:1.向设计方反映。由设计人员根据断桩情况重新进行计算。看能否满足原设计指标——包括承载力,或者抗压、抗剪、抗浮……要求。
2. 这是典型的断桩!由于是做为桩基,不是护坡桩,因此主要考虑对承载力有无影像。还有抗剪力的影响。故没有取得原设计人员的同样前,不宜擅自采取诸如继续浇筑,或者按照一般断桩处理方式进行处理。
3.组织验收时,应根据设计方的意见做为新的质量验收标准。
以上意见供参考。
回复
qq_1435219636560
2015年07月17日 12:19:13
3楼
完全可以做接桩处理!
回复
zjx33010666
2016年02月05日 13:26:44
4楼
可以做接桩处理。
回复
co1455694213999
2016年02月17日 16:08:02
5楼
这么浅的桩?设计怎么考虑的? 沙发的意见比较中肯,以设计意见为主,需要提供依据才能竣工验收
回复
仁者唯心
2016年03月11日 08:34:57
6楼
这个只能叫墩吧。
回复

相关推荐