400A回路占用低压柜几个单元?
马小可
马小可 Lv.6
2015年04月02日 16:26:13
只看楼主

如图中所示,如果我的回路电流在400A,那应该占用多少个单元?图中400A电流占用了三种不同的空间,请问这又是处于什么原因喃?望高手解答

如图中所示,如果我的回路电流在400A,那应该占用多少个单元?
图中400A电流占用了三种不同的空间,请问这又是处于什么原因喃?望高手解答

无标题.png

马小可
2015年04月02日 17:09:03
2楼
在线等待中,希望高手帮忙
回复
临阁看风
2015年04月03日 12:47:52
3楼
16E足够了,1E=250mm
回复
马小可
2015年04月03日 15:41:30
4楼
临阁看风 发表于 2015-4-3 12:47 16E足够了,1E=250mm你见过4M高的低压柜,上面图中三个选项,最大的才3*8E(1E=20mm)
回复
绿叶随风
2015年04月08日 15:12:41
5楼
抽屉的高度取决于抽屉中安装的元件的高度(抽屉的有效安装高度一般是减45)和多少,400A的抽屉中只有塑壳断路器的话,1.5/2单元抽屉能安装的下,如果还有接触器什么的,那就装不下了。
回复
电气小菜
2015年04月16日 11:38:19
6楼
不懂啊,有没有详细的
回复
hs201011127
2015年04月16日 15:05:26
7楼
2单元(最大电流到630a)=400mm
回复
nante2
2015年04月16日 15:25:24
8楼
2个单元就好了
回复
fengche1988
2023年11月20日 17:41:34
9楼

250 1个

400 2个

630 3个

回复
zhixiansheng
2024年02月23日 15:19:53
10楼

看你这台柜子安装的东西多少 400A最少1.5单元