抗震规范6.6.4.3条
amwpyupa
amwpyupa Lv.2
2015年04月02日 11:47:05
只看楼主

抗震规范6.6.4.3条的公式怎么来的?如果有柱帽,柱帽算不算是在柱截面范围内?如果不算,那么有较高的覆土时,配筋是不是太大了,有点不现实的大。

抗震规范6.6.4.3条的公式怎么来的?如果有柱帽,柱帽算不算是在柱截面范围内?如果不算,那么有较高的覆土时,配筋是不是太大了,有点不现实的大。
免费打赏
曾晓峰
2015年04月02日 15:37:08
2楼
规范就是不想让你做地下室顶板。详《抗》6.6.2-4
回复
曾晓峰
2015年09月10日 15:38:06
3楼
■7.20【板柱结构】的板柱节点构造
《建筑抗震设计规范》6.6.4板柱-抗震墙结构的板柱节点构造应符合下列要求:
……
3. 沿两个主轴方向通过【柱截面】的板底【连续钢筋】的总截面面积,应符合下式要求:
As≥NG/fy
式中: As——板底连续钢筋总截面面积;
NG——在本层楼板重力荷载代值(……)作用下的柱轴压力设计值;
fy——楼板钢筋的抗拉强度设计值。
……
问1:如果有柱帽,【柱帽】算不算是在柱截面范围内?(也就是说有【柱帽】时可不可理解为:沿两个主轴方向通过【柱帽】)的板底【连续钢筋】的总截面面积,应符合上述要求?
问2:如果不算,那么有较高的覆土时,配筋是不是太大了,有点不现实。
答:《抗规》6.6.4-3讲得很清楚,是“通过【柱截面】”的,而且更【重要】的是“板底【连续钢筋】”。也就是在【柱帽】里配的钢筋通过【柱截面】的都不能算,因它不是“板底的【连续钢筋】”。
《抗规》条文说明6.6.4为了防止强震作用下楼板脱落,穿过【柱截面】的板底两个方向钢筋的受拉承载力应满足该层楼板【重力荷载代表值作用下的柱轴压力设计值】。……
《抗规》6.6.2-4房屋的地下一层顶板,宜采用梁板结构。