在施工现场,有二个临时办公楼,分属甲方监理,施工方,一个工人宿舍楼属劳务方,只用于照明和空调,总用电量75千瓦左右,我建议从一级配配电箱引三相四线电缆到分配电箱,过总开关后及漏电保护后,每个楼分配一根相线,分别安装开关,电表,但老板我了节约钱,要三栋楼只接入一根相线,这样可以节约二根线,并且已经实施。 这样三相不平衡会对上一级配电箱造成什么不良后果吗,请赐教。
这样三相不平衡会对上一级配电箱造成什么不良后果吗,请赐教。