三相用电平衡问题
co1427026335475
2015年04月01日 17:56:32
只看楼主

在施工现场,有二个临时办公楼,分属甲方监理,施工方,一个工人宿舍楼属劳务方,只用于照明和空调,总用电量75千瓦左右,我建议从一级配配电箱引三相四线电缆到分配电箱,过总开关后及漏电保护后,每个楼分配一根相线,分别安装开关,电表,但老板我了节约钱,要三栋楼只接入一根相线,这样可以节约二根线,并且已经实施。 这样三相不平衡会对上一级配电箱造成什么不良后果吗,请赐教。

在施工现场,有二个临时办公楼,分属甲方监理,施工方,一个工人宿舍楼属劳务方,只用于照明和空调,总用电量75千瓦左右,我建议从一级配配电箱引三相四线电缆到分配电箱,过总开关后及漏电保护后,每个楼分配一根相线,分别安装开关,电表,但老板我了节约钱,要三栋楼只接入一根相线,这样可以节约二根线,并且已经实施。
这样三相不平衡会对上一级配电箱造成什么不良后果吗,请赐教。
免费打赏
fengguowuhenji
2015年04月01日 20:28:20
2楼
可以选个小平方的四芯电缆,按照三相配电,满足使用功率即可。75KW的功率用两芯的也得很大的平方,算下造价应该和四芯小平方的差不多,这样还的三相不平衡。
回复
hanzhg54
2015年04月01日 20:54:33
3楼
75KW用单相供电明显不合理,用小电缆三相五线线TN-S才是正规做法。
回复
beida_energy
2015年04月02日 09:23:45
4楼
同意楼上,不合理!
回复
cz13306196492
2015年04月02日 10:12:52
5楼
这样做肯定不合理,容易造成上级配电过载跳闸
回复
qq_1428551963754
2015年04月09日 15:17:16
6楼
老板做法应该不合理吧
回复
gdtmhjc
2015年04月09日 18:47:02
7楼
老板的做法本来想省钱,但其实是更加浪费,哈哈
回复
cs12306
2015年04月09日 20:30:35
8楼
那有这样干的,单相电流太大了,要很大的主线,而且还会增加成本。
回复