公建,地上满足自然防烟,-1F车库不满足,可否在地上一层吊顶里走加压风机?赐教
star-cluster
2015年03月31日 23:34:05
来自于通风排烟
只看楼主

如题。不知这样做是否满足规范要求?

如题。不知这样做是否满足规范要求?
免费打赏
kinglongbright
2015年04月01日 08:41:50
2楼
只有消防楼梯间及前室、消防电梯及前室或合用前室以及避难层等用于人员逃生或消防救援的场所才做防烟,地下车库做排烟即可,不用考虑防烟
回复
star-cluster
2015年04月07日 23:21:12
3楼
不好意思了,我的题目应该更正一下,我指的就是防烟楼梯间。地上满足开窗,地下是汽车库,这个地下的汽车库的防烟楼梯间,可以用加压送风机走吊顶做加压送风吗?
回复
stone_200625
2015年04月08日 09:50:50
4楼
需要设置加压送风,风机最好设在机房内,若没有机房,风机四周需用不燃材料保护,耐火极限1h