关于底层单排,多少楼层以上时
认真属于我
2015年03月30日 09:36:56
只看楼主

给排水新人求助,按照规定,底层支管离排出管的距离达到要求就可以了,达不到要求时再单排。那么有没有这样的经验,比方说楼层超过多少层,底层应该采用单独排放呢,多谢。让各位前辈见笑了,是不是问题很幼稚,哈哈

给排水新人求助,按照规定,底层支管离排出管的距离达到要求就可以了,达不到要求时再单排。那么有没有这样的经验,比方说楼层超过多少层,底层应该采用单独排放呢,多谢。让各位前辈见笑了,是不是问题很幼稚,哈哈
青春年少
2015年03月30日 10:18:04
2楼
建筑给排水设计规范4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定;
回复
qinhuangdaoshazi
2015年03月30日 13:19:31
3楼
问题没有幼稚的,有颗好学的心是最好的。你说的经验也没有,就是按照规范来确定是否单排。
回复
phanghui
2015年04月02日 09:04:05
4楼
来看看。。。。。
回复
zlbzdx
2015年04月02日 09:21:42
5楼
想要使用效果好一点呢,就算两层也做单排,排水塑料管多那么一点点完全不影响甲方投资。个人习惯哈。
回复
wuyueaizhouhan
2015年04月02日 11:33:46
6楼
楼层高度,我认为都不会对做不做单排有联系,哪怕是多层建筑,首层都应做单排,而且楼上的朋友都说明了,首层单排耗资对开发商来说基本不什么影响,根本没必要节约那点点钱。但是楼层过高,管材的选择就会发生变化。比如超过30层建筑或者排水量过大的高层住宅的主管就应选择铸铁而不在是PVC,2种管材的承压极限就不一样。物理学上大家都知道,高度越高势能越大,就是这个道理。何况在负一层合管处肯定有弯头那些,受压很大。
回复
认真属于我
2015年04月03日 09:11:59
7楼
青春年少 发表于 2015-3-30 10:18 建筑给排水设计规范4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:1 排水立管最低排水横支管 …多谢前辈指点{:2_77:}
回复
认真属于我
2015年04月03日 09:12:42
8楼
qinhuangdaoshazi 发表于 2015-3-30 13:19 问题没有幼稚的,有颗好学的心是最好的。你说的经验也没有,就是按照规范来确定是否单排。恩,好的,谢谢指教
回复
认真属于我
2015年04月03日 09:13:06
9楼
phanghui 发表于 2015-4-2 09:04 来看看。。。。。回复你,赚点钱,哈哈
回复
认真属于我
2015年04月03日 09:15:07
10楼
zlbzdx 发表于 2015-4-2 09:21 想要使用效果好一点呢,就算两层也做单排,排水塑料管多那么一点点完全不影响甲方投资。个人习惯哈。恩,对。向有经验的人致敬~感谢贡献个人习惯~
回复
认真属于我
2015年04月03日 09:17:23
11楼
wuyueaizhouhan 发表于 2015-4-2 11:33 楼层高度,我认为都不会对做不做单排有联系,哪怕是多层建筑,首层都应做单排,而且楼上的朋友都说明了,首 …{:2_81:}您给回答了一个新的认识方向,多谢