用工字钢的悬挑外架,在遇到外凸的电梯井是怎么处理?
zhuicome
zhuicome Lv.3
2015年03月28日 17:25:28
来自于建筑施工
只看楼主

用工字钢的悬挑外架,在遇到外凸的电梯井是怎么处理?在线等,求大神

用工字钢的悬挑外架,在遇到外凸的电梯井是怎么处理?在线等,求大神



QQ截图20150328172540.png

免费打赏
wangjiyiok
2015年03月28日 20:18:07
3楼
加长延至电梯前世
回复
yiminga
2015年03月28日 20:23:41
4楼
一般在突出部位下一层设悬挑工字钢,重新搭外架
回复
甲方施工员
2015年03月29日 08:32:34
5楼
6米左右 横着 中间穿电梯井来一根悬挑
回复
美wa521de香
2015年03月29日 08:54:09
6楼
wangjiyiok 发表于 2015-3-28 20:18 加长延至电梯前世这个想法是可以的,我觉得可行
回复
谷雨
2015年03月29日 09:26:25
7楼
一般在突出部位下一层设悬挑工字钢,重新搭外架
回复
xuweiwei1008
2015年03月29日 14:37:45
8楼
因为是两个电梯井连在一起,使用连梁荷载较大,建议使用长工字钢外加斜撑
回复
偶尔偶尔很帅
2015年03月30日 14:56:01
9楼
谷雨 发表于 2015-3-29 09:26 一般在突出部位下一层设悬挑工字钢,重新搭外架这个可行,,,
回复
chaoyinsu690
2015年04月19日 20:16:46
10楼
加长悬挑工字钢至电梯前室
回复
lp292750346
2015年04月20日 11:38:34
11楼
穿电梯井了
回复
鲲爸爸
2015年04月20日 12:39:32
12楼
图示位置加三角撑
回复

相关推荐

APP内打开