电动机回路的互感器 是按额定电流的2/3选还是按最大启动电流的2/3选?
马小可
马小可 Lv.6
2015年03月26日 11:43:56
只看楼主

电动机回路的互感器 是按额定电流的2/3选还是按最大启动电流的2/3选? 控制箱下有6个相同的排风机(可同时使用),每个3KW,直接启动,那最大启动电流约200A,额定电流约为35A,在选择电流互感器的时候我是选择200/5A的还是60/5A?同理,电流表又该选择哪个档位的?望指教!

电动机回路的互感器 是按额定电流的2/3选还是按最大启动电流的2/3选?
控制箱下有6个相同的排风机(可同时使用),每个3KW,直接启动,那最大启动电流约200A,额定电流约为35A
,在选择电流互感器的时候我是选择200/5A的还是60/5A?同理,电流表又该选择哪个档位的?
望指教!
免费打赏
leafmelly
2015年03月26日 13:35:46
2楼
60/5即可。
回复