本人新手上路求大师指点。报警系统中为了防止某支路短路 会安装总线隔离器。看了一份图纸是30几层的住宅,系统图是没6层就有一个短路隔离器!这六层又不是环形的,是支状的。为什么不是每一层楼都装一个总线隔离器呢?

本人新手上路求大师指点。报警系统中为了防止某支路短路 会安装总线隔离器。看了一份图纸是30几层的住宅,系统图是没6层就有一个短路隔离器!这六层又不是环形的,是支状的。为什么不是每一层楼都装一个总线隔离器呢?
免费打赏
beckhamheweimin
2015年03月26日 10:45:01
2楼
总线隔离器布置,一是带32个点,二是穿越防火分区时应该设置。  一般建筑一层算一个防火分区(不大清楚是不是),所以应该每层至少设置一个总线隔离器。
回复
帝王灬枫
2015年03月26日 11:01:58
3楼
beckhamheweimin 发表于 2015-3-26 10:45 总线隔离器布置,一是带32个点,二是穿越防火分区时应该设置。  一般建筑一层算一个防火分区(不大清楚 …十分感谢您的 回答! 我也是觉得图纸上不是每一层都设置这个总线隔离器感觉变扭!防火分区这个知识点我还是清楚的 谢谢您
回复
hnjzsd0016
2015年03月26日 15:16:42
4楼
每一层都设置这个总线隔离器