水池的水压力计算
honour1993
honour1993 Lv.12
2015年03月25日 11:18:48
只看楼主

一个4米深的水池,充水的时候,水对池壁底端的压力造成的弯矩怎么计算?有什么规范或手册有吗?求指教。

一个4米深的水池,充水的时候,水对池壁底端的压力造成的弯矩怎么计算?有什么规范或手册有吗?求指教。
免费打赏
雨落凡尘
2015年03月25日 11:22:02
2楼
结构有专门的水池规范,给排水也有算水池的手册
回复
light88
2015年03月25日 11:25:39
3楼
手算的话查静力计算手册
回复
青青鸟
2015年03月25日 11:25:41
4楼
参考特种结构设计手册
回复
偷地雷的
2015年03月25日 13:57:41
5楼
查“给水排水工程结构”手册手算和理正软件计算,pkpm也可以。记得池壁是用标值裂缝控制配筋,分内水外空不利配内侧,外土内空配外侧筋,记得还有底板传池壁根部的弯矩要进行力矩分配等问题。
回复
宋土木
2015年03月25日 14:05:04
6楼
参考给排水结构设计手册,上面有明确的计算方法
回复
saiqi
2015年03月25日 22:06:33
7楼
首先确定水池是三边固定一边自由还是其他,然后高度除以跨度得到一个系数,在水池计算手册中一个表格中相应查找Mxmax Mymax计算系数,然后根据公式Mx=计算系数X水压力X跨度的平方 得到弯矩,然后根据混凝土等级 池壁厚 裂缝控制 选择钢筋直径和间距。
记得是这样,明天给你确定下
回复
amwfhvkypm
2015年03月26日 10:18:31
8楼
好资料,值得收藏。
回复
lhr470642721
2015年03月27日 08:11:44
9楼
谢谢。。。。。。。。。。。
回复
lsmqhln
2015年03月27日 11:19:08
10楼
还是自己动手计算一下比比看,
回复
gaozhiling79
2015年03月27日 11:47:09
11楼
看是什么受力结构了,是悬臂还是一边刚接一边绞,还是三边刚接。你按悬臂板算的话,水池底弯矩107KN.m,其他的方式可以查《静力计算手册》。
回复

相关推荐