当2台变压器变比、组别、电压满足一定条件,可以并联运行,我想问的是,当2台变压器并联运行时,如果是单母线,2台变压器是在母线的一边,还是分别在母线的两端?分别在2端有可能性吗?
当2台变压器变比、组别、电压满足一定条件,可以并联运行,我想问的是,当2台变压器并联运行时,如果是单母线,2台变压器是在母线的一边,还是分别在母线的两端?分别在2端有可能性吗?
2楼
有区别吗?:)
回复
3楼
xinye10 发表于 2015-3-25 10:52 有区别吗?经过咨询,的确没有区别,就是低压端的短路电流变大了,还有其他的注意事项吗?
回复
4楼
chengzhexin 发表于 2015-3-25 14:00 经过咨询,的确没有区别,就是低压端的短路电流变大了,还有其他的注意事项吗?“低压端的短路电流变大了”? 少了主母线部分的阻抗?能变大多少?
回复
5楼
理论上能,电力公司不让
回复
6楼
路过学习学习
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-3-25 16:04 “低压端的短路电流变大了”? 少了主母线部分的阻抗?能变大多少?差不多2倍啊~ 论文中的东西总没错吧:lol
回复