有一个泵房,里面有3台水泵,三台水泵给农村供水管网加压供水,变压器选择SCB10-100KVA,变压器前是否要设置高压柜?
有一个泵房,里面有3台水泵,三台水泵给农村供水管网加压供水,变压器选择SCB10-100KVA,变压器前是否要设置高压柜?
12楼
这么小的变压器,直接上杆装跌落式保险就好啦
回复
13楼
100的变压器很小,可以不设
回复
14楼
如果不是在繁华地区,装一个跌落就行了。
回复
15楼
谢谢,说的很清楚 ,了解了
回复
16楼
两种方式,一种是简单的直接接一个跌落开关+避雷器就行,另一种是必须有一个,俗称环网柜--高压开关柜(负荷开关+熔断器)
回复
17楼
值得学习收藏,谢谢楼主分享
回复
18楼
回复
19楼
啊修的东东 发表于 2015-5-21 15:44 两种方式,一种是简单的直接接一个跌落开关+避雷器就行,另一种是必须有一个,俗称环网柜–高压开关柜(负荷 …哈哈,你真逗,既然是两种方式,何来“必须”?
回复
20楼
学习学习!!!!!!
回复
21楼
同意9#楼的意见
回复