干式变压器前是否一定要设置高压柜?
电气工程00
2015年03月24日 10:54:51
只看楼主

有一个泵房,里面有3台水泵,三台水泵给农村供水管网加压供水,变压器选择SCB10-100KVA,变压器前是否要设置高压柜?

有一个泵房,里面有3台水泵,三台水泵给农村供水管网加压供水,变压器选择SCB10-100KVA,变压器前是否要设置高压柜?
只是两袖清风
2015年03月24日 11:46:16
2楼
这个肯定是要设置高压开关柜的
回复
engineershao
2015年03月24日 12:28:13
3楼
设一台隔离柜就行了,负荷开关+熔断器那种
回复
lingxuct
2015年03月24日 13:43:26
4楼
不一定,小变压器如果架空线上接电源,装一付跌落熔丝开关就可以(当然,还需要装一付避雷器)。
回复
电气工程00
2015年03月24日 14:02:00
5楼
ccc___ 发表于 2015-3-24 13:43 不一定,小变压器如果架空线上接电源,装一付跌落熔丝开关就可以(当然,还需要装一付避雷器)。十分感谢。
回复
电气工程00
2015年03月24日 14:02:25
6楼
engineershao 发表于 2015-3-24 12:28 设一台隔离柜就行了,负荷开关+熔断器那种十分感谢。
回复
电气工程00
2015年03月24日 14:02:52
7楼
只是两袖清风 发表于 2015-3-24 11:46 这个肯定是要设置高压开关柜的十分感谢。
回复
hscl88
2015年03月28日 10:07:15
8楼
环网柜1台就可以了。
回复
hanzhg54
2015年03月28日 10:12:35
9楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-3-28 16:28 编辑

用一台环网柜(负荷开关加熔断器)。
更省钱的办法是户外装一组跌落式熔断器和避雷器,也能用,但是很多保护无法实现了。
回复
riquelme8
2015年03月28日 20:43:55
10楼
学习了。谢谢。
回复
hanzhg54
2015年03月28日 21:44:55
11楼
使用环网柜能做的保护有过流和超温保护,而如果用跌落式熔断器就只能做过流保护了。