【被洋鬼子绕住了】关于冷凝风机的温升问题
naima11052590
2015年03月24日 10:15:30
来自于制冷技术
只看楼主

我买了本书《Refrigeration & Air Conditioning Technology》,阅读到关于冷凝风机的温升问题是,被洋鬼子给绕住了,到现在也没走出来,是不是我大脑短路了,请大家路过的帮忙解决下:问题描述如下:处于室内温度为70F的某电机容许温升为40C,那么其绕组的最高温度为142F(70F=21C, 21C+40C=61C ,也就是142F)其实这是一个简单的问题,就是两种温度单位之间的换算,问题是括弧里面的计算是正确的,它是先将华氏温度值换算为摄氏度,然后再转换为华氏。

我买了本书《Refrigeration & Air Conditioning Technology》,阅读到关于冷凝风机的温升问题是,被洋鬼子给绕住了,到现在也没走出来,是不是我大脑短路了,请大家路过的帮忙解决下:

问题描述如下:

处于室内温度为70F的某电机容许温升为40C,那么其绕组的最高温度为142F( 70F=21C, 21C+40C=61C ,也就是142F)

其实这是一个简单的问题,就是两种温度单位之间的换算,问题是括弧里面的计算是正确的,它是先将华氏温度值换算为摄氏度,然后再转换为华氏。

我的习惯是先将摄氏度换算为华氏, 即,40摄氏度=40*1.8+32=104F,实际温升为70F+104F =174F,

比书上的142高出这么多,为什么啊,我大脑已经短路了,帮帮忙哈
免费打赏
喜羊羊
2015年03月24日 10:32:36
2楼
40摄氏度=40*1.8+32=104F
这个是错误的,温升40℃,并不是温度40℃对应的℉。
回复
喜羊羊
2015年03月24日 10:34:23
3楼
1摄氏度等于1.8华氏度.
温升40℃即等于40*1.8=72华氏度。
70+72=142℉。

回复
喜羊羊
2015年03月24日 10:35:49
4楼
不知这样你能否明白。
回复
naima11052590
2015年03月24日 10:51:09
5楼
喜羊羊 发表于 2015-3-24 10:34 1摄氏度等于1.8华氏度.温升40℃即等于40*1.8=72华氏度。70+72=142℉。华氏温度与摄氏度之间的关系转换应该是: ℃ = (οF - 32) / 1.8 ,这个没有问题的…
回复
naima11052590
2015年03月24日 10:54:56
6楼
喜羊羊 发表于 2015-3-24 10:32 40摄氏度=40*1.8+32=104F这个是错误的,温升40℃,并不是温度40℃对应的℉。对于温升这个概念,我早就查过标准了,简单的说,它就是在电机处于稳定状态时,所处的环境温度….这个没有问题的…我郁闷的地方就是,采用两个单位分别计算,为什么得到的结果是不一致的,感觉我的计算应该是没有问题的,但是为什么对应不上呢?
回复
喜羊羊
2015年03月24日 11:12:19
7楼
naima11052590 发表于 2015-3-24 10:51 华氏温度与摄氏度之间的关系转换应该是: ℃ = (οF - 32) / 1.8 ,这个没有问题的…“关系转换应该是: ℃ = (οF - 32) / 1.8“这个是对应值。不应拿来计算。
回复
co1423050612221
2015年03月24日 19:32:26
8楼
学习了,楼上的分析很有道理
回复
duanzhongfu
2015年03月24日 20:56:25
9楼
喜洋洋说得有道理,,,,,是楼主自己理解错了.....
回复
naima11052590
2015年03月25日 11:04:40
10楼
duanzhongfu 发表于 2015-3-24 20:56 喜洋洋说得有道理,,,,,是楼主自己理解错了.....你的意思是 F = 1.8C ?
回复
naima11052590
2015年03月25日 11:10:26
11楼
还有高手 有不同意见吗,我还是不能理解喜洋洋的的解释,:(