一宾馆,单层1000多平米,内走道刚过60米的,是否要设置机械排烟?
一宾馆,单层1000多平米,内走道刚过60米的,是否要设置机械排烟?
2楼
少尉先生!
还是在《建筑设计防火规范》9.1.3条中第7款“其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道应设置排烟设施”
所以应该是大于40米就要设了而60米当然必须设。
回复
3楼
大于40米需要设置排烟设施,但不一定是机械排烟,只要开窗面积够了就可以不设置机械排烟,但是超过60米,无论开窗面积多大,都要设置机械排烟,我是这么理解的,2楼老兄,我的理解对吧.
回复
4楼
对头!!
回复
5楼
你说的内走道是否为:两头有窗且窗面积大于走道面积的2%吗?
如是此类走道我认为你的看法是对的,则刚好60米的走道只有看你遇上什么样的审图人了,如不想以后有可能麻烦就设一个,如想为业主省点,就先不设看审的结果吧。(个人意见仅供参考)
我先理解为两头没有窗的内走道了,为谦。
回复
6楼
两头有窗户,但是超过60米了,有窗户也要设,如果在40米~60米之间,那就要看开窗面积是否满足了,我的理解是这样.
回复
7楼
新的9.1.3.3里面写“公共建筑中长度大于20m的内走道需设置排烟设施”,我不能理解,如果这个内走道是20m,但是,可能有于它垂直的另外一条走道,而这条走道的一端有可开启外窗,这个外窗距离内走道最不利点小于30米,那也要设置排烟设施么?
还有有没有关于“何谓内走道”的详细解释呢?
回复
8楼
对,“内走道”如何定义?
还有窗是什么形式的窗:内、外窗,固定、平开、对开窗(打开的有效面积),应该不一样吧?有没有详细的解释。
回复
9楼
1.垂直另一条走道 那这两个应该合算一个走道
2.可开启外窗也要看能不能满足自然排烟
3.小于30米是针对机械排烟而言的 只能说大于30m肯定不行 小于30m还要看具体情况
回复
10楼
以下是引用guiguidemm在2007-10-29 09:24:42.0发表的内容:
以下是引用zduya在2007-10-25 09:22:16.0发表的内容:
3.小于30米是针对机械排烟而言的 只能说大于30m肯定不行 小于30m还要看具体情况 [/quote
小于30米对自然排烟也同样
回复
11楼
学习了,感谢各位的回答.