水泵房里的配电柜要用防水的,依据是什么?
libaio
libaio Lv.4
2015年03月19日 15:02:19
只看楼主

本帖最后由 libaio 于 2015-3-19 15:16 编辑 与水泵房是同一个房间,与电机管道等为安全距离。大家都说要用防水的配电柜,工程上也都这么做的可是,这个合理的依据是什么?具体哪条规范明确的写了?或者间接的指明了要用防水的?除了GB50974-2014这本规范,因为有个这本规范之前的工程

本帖最后由 libaio 于 2015-3-19 15:16 编辑

与水泵房是同一个房间,与电机管道等为安全距离。
大家都说要用防水的配电柜,工程上也都这么做的
可是,这个合理的依据是什么?具体哪条规范明确的写了?
或者间接的指明了要用防水的?


除了GB50974-2014这本规范,因为有个这本规范之前的工程
免费打赏
hbsjzsjy
2015年03月19日 15:09:14
2楼
GB50974-2014第11.0.9条
回复
libaio
2015年03月19日 15:15:04
3楼
hbsjzsjy 发表于 2015-3-19 15:09 GB50974-2014第11.0.9条哦,这个我知道,但是有个在这本规范实施之前的工程,除了这个呢
回复
hbsjzsjy
2015年03月19日 15:25:46
4楼
《低规》3.1.1 低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关产品标准,并应符合下列规定:
1 电器应适应所在场所及其环境条件;
回复
libaio
2015年03月19日 15:46:37
5楼
hbsjzsjy 发表于 2015-3-19 15:25 《低规》3.1.1 低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关产品标准,并应符合下列规定: 1 电器 …高!实在是高!
回复
whutqu
2015年03月19日 15:59:41
6楼
libaio 发表于 2015-3-19 15:46 高!实在是高!醍醐灌顶 小于10个字
回复
liay2009
2015年03月20日 09:27:27
7楼
简单明了总体概括,留足空间。
回复
北方郎
2015年03月20日 10:18:31
8楼
liay2009 发表于 2015-3-20 09:27 简单明了总体概括,留足空间。基本常识哈 不是说规范没有提及的就随便胡来,别跟一些不负责任的施工方、甲方学。