排水  建筑层数≤18层的生活给水立管采用PP-R管,建筑层数>18层的给水立管采用钢塑复合管,支管统一采用PP-R管。  建筑层数≤18层的室内生活排水管道采用PVC-U管道;建筑层数>18层的室内污水立管采用柔性铸铁管或PVC-U排水管,横干管及横干管上部1米处采用铸铁管。  建筑层数≤18层的屋面雨水管采用PVC-U管道;建筑层数>18层的屋面雨水管道采用热镀锌钢管;阳露台雨水管统一采用PVC-U管道。

排水
  建筑层数≤18层的生活给水立管采用PP-R管,建筑层数>18层的给水立管采用钢塑复合管,支管统一采用PP-R管。
  建筑层数≤18层的室内生活排水管道采用PVC-U管道;建筑层数>18层的室内污水立管采用柔性铸铁管或PVC-U排水管,横干管及横干管上部1米处采用铸铁管。
  建筑层数≤18层的屋面雨水管采用PVC-U管道;建筑层数>18层的屋面雨水管道采用热镀锌钢管;阳露台雨水管统一采用PVC-U管道。
  排水管道穿平屋面管道需预留防水钢套管,其余楼层排水管道不设置套管。坡屋面无管道井时要求从侧面外墙出户,不允许管道直穿斜屋面。
  排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定:不上人屋面通气管应高出屋顶最上层装饰面300mm。;在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m。;在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。
  层高<4m时,污水立管和通气立管应每层设一伸缩节。层高>4米时,按每4米设置一个伸缩节。;三通在楼板下时,伸缩节设置于三通下面。三通在楼板上时,伸缩节设置于三通上面。;污水横支管至立管的直线管段超过2m时,应设伸缩节,伸缩节之间最大距离不得超过4m,横管伸缩节应设于三通的上游端。伸缩节上不准安装固定支架。;管道与伸缩节接合部不得接合紧密,应留20-30mm空隙。接触太紧会导致用户使用热水时管道膨胀,连接部位发出很响的声音。
  在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应按下列规定施工:;在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。检查口中心高度距操作地面为1m,允许偏差±20mm;检查口的朝向应便于检修。淋浴间和浴盆端头管道井内的检查口应朝向侧面,避免正面用水时水渗透到管道井内。暗装立管,在检查口处应设置检修口,用瓷砖封闭。
  标准层DN75及以上排水立管每层打支架1个,支架高度1.5米。DN50排水立管每层安装支架2个,安装高度分别为1米和2米。支架采用厂家配套产品,栽卡固定于墙上。排水管径大于110,传楼层设置阻火圈。

给水
  生活冷水管道试验压力为工作压力的1.5倍,但不得低于0.9Mpa,热水管道为工作压力的2倍,但不得低于1.2Mpa。要求1小时内压降不超过0.05Mpa,各连接处不得有渗漏。直埋在地坪面层和墙体内的管道,试压工作必须在面层浇捣或抹灰前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。消防及喷淋管道:按设计要求,设计无要求时,按1.6Mpa试压。在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。
  冷、热水管道同时安装应符合下列规定:上、下平行安装时:上热下冷。垂直平行安装时:左热又冷。地漏安装
  要求:(1)地漏安装应平整,无渗漏,地漏应安装在地面最低处,其篦子顶面应低于设置处地面5mm。(2)地漏水封深度不得小于50mm,扣碗安装位置正确。(3)阳露台侧排地漏应有2-3CM低于地面,同时排泄地面和防水层上汇水。(4);阳台地漏同时要接空调冷凝水时,采用洗衣机地漏。
  室外一般土壤且地下水位低于沟底时,可开直形槽,但槽深不得超过下列规定:砂土和砂砾土不得超过1.0m;亚砂土和亚粘土不得超过1.25m。当沟槽超过上述规定时,槽帮应放坡开挖,当槽沟深度超过2m时宜分层开挖。
  开挖沟槽土方应置于距沟边0.8m以外处,高度不宜超过1.5m,须按要求放坡堆放,不得随意堆放,而影响到其它工程。为使沟底的原土不被扰动,应保证留出比沟底设计标高高出300mm的原土层,采用人工清挖。
  当地基为干槽,其超挖深度在150mm以内时,可用原土回填压实,压实密度不低于原天然地基;当干槽超挖大于150mm、小于1m时,可用石灰土分层压实,相对密度不应低于95%。

排水管
  钢筋混凝土管道须做混凝土带形基础,基础垫层可铺设碎石层或原土夯实。覆土深度(H)0.7m≤(H)≤2.0m,应选用90°;混凝土管基;覆土深度(H)2.0m≤(H)≤3.5m,应选用120°混凝土管基;覆土深度(H)4.0m≤(H),应选用180°混凝土管基;基础和管道之间的管座必须用现浇混凝土填充密实,以减少对地基的压力和对管子的反力。
  塑料排水管道基础可采用砂石基础,对一般土质的地段,基础铺设一层厚为100mm的砂垫层。对于软土地基,沟槽底又处在地下水位以下时,宜铺设砂石垫层,其厚度为200mm,且用黄砂找平。
  给水管道水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于500mm;水压试验合格后,应及时回填其余部分。排水管道应在闭水试验合格后及时回填。槽底至管顶以上500mm范围内,不得含有机物以及大于50mm的砖、石等硬块;在抹带接口处、防腐绝缘层或电缆周围,应采用细粒土回填。
  室外给水管材宜采用高密度聚乙烯(HDPE)管或硬聚氯乙烯(PVC-U)管。从水泵房至各楼栋的埋地加压消防管道宜采用热镀锌钢管,管道外壁做加强级防腐。给水管道埋地敷设时,管顶的覆土厚度不得小于500mm,穿越道路部位的覆土厚度不得小于700mm。
  市政给水管道阀门公称压力不得低于1.0Mpa,加压给水管道、消防管道阀门公称压力不得低于1.6Mpa。
  室外排水管材DN200~DN500宜采用聚氯乙烯双壁波纹管(PVC),DN≥600宜采用预应力钢筋混凝土管。预应力钢筋混凝土管车行道下应采用重型管道。排水管道交汇连接处、转弯、跌水、管径或坡度改变处以及直线管段上每隔40~50m处、材质变化处均应设检查井。
  室外排水管道坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。管道承插接口时,插口插入方向应与水流方向一致,由低点向高点依次安装。
  埋地敷设的镀锌钢管须采用加强级防腐。加强级防腐层采用环氧煤沥青外防腐层:底漆+面漆+玻璃布+面漆+面漆。环境温度低于5°时,雨、雾或5级以上大风中露天,不宜采用环氧煤沥青涂料;
  室外管线的埋设顺序应符合下列规定:①离建筑物的水平排序,由近及远宜为:电力管线或电信管线、燃气管、热力管、给水管、雨水管、污水管;②各类管线的垂直排序,埋深由浅入深宜为:电信管线、热力管、电力电缆、燃气管、给水管、雨水管、污水管。与给水管水平净距:给水管管径小于或等于200mm时,不小于1.5m;给水管管径大于200mm时,不小于3.0。与生活给水管道交叉时,污水管道.合流管道在生活给水管道下面的垂直净距不应小于0.4m。
免费打赏
smq2016
2015年03月20日 09:53:44
2楼
感谢楼主的分享
回复
9713079
2015年03月20日 14:28:34
3楼
smq2016 发表于 2015-3-20 09:53 感谢楼主的分享高级给排水工程师教你如何做好给排水工程
回复
设计小菜鸟
2015年03月20日 14:48:47
4楼
学习了,谢谢偶尔分享!
回复
飞机都去哪了
2015年03月20日 15:04:49
5楼
这个有些知识点有点过时了,不过整体参考价值还可以
回复
大男孩92
2015年03月20日 22:51:39
6楼
谢谢楼主分享
回复
seancrane
2015年03月21日 00:57:11
7楼
PPR不建议用做立管,刚度不够;管道穿坡屋面的做法可见建筑标准图集,对楼主的说法不是很理解。
回复
王农勤
2015年03月21日 21:08:25
8楼
管材的选用基本上是对的,
回复
huangzhimin
2015年03月22日 08:03:08
9楼

感谢分享!为设计规范化,最好参见以下规范:
1、《建筑给水排水设计规范(2009年版)》GB50015-2003
2、《室外给水设计规范》 GB 50013-2006
3、《室外排水设计规范(2014年版)》GB 50014-2006
回复
睡睡
2015年03月22日 19:30:49
10楼
感谢分享:)
回复
lzhen222
2015年03月23日 08:10:18
11楼
"建筑层数>18层的屋面雨水管道采用热镀锌钢管"使用热镀锌钢管?
回复

相关推荐

APP内打开