2楼
例如继电器:整定电流是它的一个动作电流,也可以说是一个限度。一当电流高于或低于整定电流时,继电器就动作。
而额定电流,是指设备在正常最优化的状况下运行时的电流。
所以整定电流有可能大于,也有可能小于额定电流。
回复
3楼
自己不清楚没关系,千万别弄得别人也跟着犯糊涂
回复
4楼
整定电流是人设定的一个保护动作电流值。
额定电流,是指设备在正常的额定负荷下运行时的电流。
回复
5楼
实际电器的额定电流分为约定发热电流和额定工作电流。约定发热电流是指在规定的试验条件下试验时,开关电器在8小时工作制下,各部件的温升不超过规定极限值所能承载的最大电流。额定工作电流是由制造厂根据额定工作电压、额定功率、额定工作制、使用类别以及防护外型式所规定的电流值。
回复
6楼
楼上的签名好偏激啊,我想去设计院工作还不行呢,想当初我以0。1分之差没考到设计院,现在沦为了一个电工,所以知足吧。
回复
7楼
哈哈,有道理,是很偏激。
同意4楼、5楼的意见。
回复
8楼
我怎么觉的2楼说的比较有道理啊
浅显明了
回复
9楼
整定电流和动作电流并不一样,要看脱口器的特性,比如反时限,过电流越大,动作时间就越短。也就是说,动作时间越短,动作电流越大,所以对反时限脱扣器来说,动作电流(脱扣电流)并不是定值,而整定电流是设计人员通过计算确定的一个电流,是定值,整定电流的意思是:回路电流达到或者超过整定电流后,脱口器开始工作,什么时候脱扣,要看脱扣特性。
二楼的说法,对于定时限脱扣器来说,基本还是对的。
回复
10楼
真理句句值得人回味啊
回复
11楼
我的签名偏激吗?我没觉得,我并没说在设计院工作不好啊,在设计院工作有可能是天堂也有可能是地狱,关键在于你怎么干。
回复