我们公司一个退休下来的老前辈留下的公式, △u%=△ua%*尖峰电流*电缆长度但是设计手册中 电流矩的计算公式是 △u%=△ua%*计算电流*电缆长度用设计手册中的数值感觉电压降太小了,但是用老前辈的公式又不知道为什么用尖峰电流。求大神帮助解答
我们公司一个退休下来的老前辈留下的公式, △u%=△ua%*尖峰电流*电缆长度
但是设计手册中 电流矩的计算公式是 △u%=△ua%*计算电流*电缆长度
用设计手册中的数值感觉电压降太小了,但是用老前辈的公式又不知道为什么用尖峰电流。求大神帮助解答
2楼
电梯的功率又不大,一般不用计算电压跌降。
二个公式是一样的,用尖峰电流作为计算电流。
回复
3楼
这个看你计算的目的。
1、为电梯本身配电的压降要求而计算,此时应用计算电流,压降不能大于5%,计算电缆长度为全长;
2、如果考虑的是电梯起动时引起电压降而对其他照明设备产生影响时,要用尖峰电流,此时压降不应大于10%/15%(按起动是否频繁)。此时计算电缆长度只计算到设备的合用点。
回复
4楼
本帖最后由 dfda01 于 2015-3-13 16:35 编辑 ccc___ 发表于 2015-3-13 14:07 电梯的功率又不大,一般不用计算电压跌降。二个公式是一样的,用尖峰电流作为计算电流。电梯铭牌电机功率55.9kw满载电流103.8A启动电流257A电缆长度750米电梯共2台用老师傅的公式计算负荷=149.86kw计算电流=161.19A尖峰计算电流=330.79A然后选双拼240的电缆用那个公式算出来6.7%电压降电梯要求7%满足要求。分割线然后这里我研究了一天手册,电梯的计算电流应为连续工作额定电流的140%,再同时系数0.85,得出计算电流250A然后再套公式选择双拼240平方电缆是5%左右。现在弄的我挺纠结的。
回复
5楼
fitman 发表于 2015-3-13 14:54 这个看你计算的目的。1、为电梯本身配电的压降要求而计算,此时应用计算电流,压降不能大于5%,计算电缆长 …计算结果在楼上,我这里算的是电缆全长,计算电流应该为手册内的电机额定电流的140%,还是老师傅的公式的计算电流161A?
回复
6楼
电梯开关3倍,高层电缆放大一档 不会有问题的
回复
7楼
什么电梯有这么大功率(55.9KW)?
电缆长度750米,为什么需要这么远接电?
回复
8楼
本帖最后由 dfda01 于 2015-3-13 16:55 编辑 ccc___ 发表于 2015-3-13 16:38 什么电梯有这么大功率(55.9KW)?电缆长度750米,为什么需要这么远接电?迅达电梯 S7000塔楼高度330米,然后箱变在工地门口平面距离400多米施工方想使用消防电梯作为临时电梯,这电梯正式供电电缆距离在100米左右,变电所在塔楼上分区供电的,但是现在临时想使用,只有去工地门的箱变取电。
回复
9楼
学习了,留个脚印
回复
10楼
学习了,留个脚印
回复
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-14 09:32 编辑 dfda01 发表于 2015-3-13 16:53 迅达电梯 S7000塔楼高度330米,然后箱变在工地门口平面距离400多米还是说的不清楚,有330米高的塔吊? 近60KW是起重电机? 塔吊的控制箱应该在地面上?控制箱到上面电机(可能还有控制箱)的电缆是塔吊原配的,规格是多少? 外部电源电缆准备放多大的?S7000与消防电梯是什么关系? 消防电梯应该是大楼内的,安装调试没电源?
回复