变压器低压侧开关的问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2015年03月11日 16:19:10
只看楼主

有两台500kVA的变压器,准备换成1000kVA的,现在低压主母线带的设备轻易没法停。有人提出从变压器低压套管那直接接铜排,引到新的配电柜,就像图上那样往两边分的那两个断路器。这样原来老的母排都不动,母排也不增容。这两台变压器低压侧的母联开关平时一直合着的。往左右分分的那两个断路器是去一面柜子的双路电源切换开关。这样做可以不?

2015年03月11日 20:02:51
2楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-3-11 20:10 编辑

没看明白,两台500换成两台1000?还是换成一台1000?
换变压器跟那两个断路器有什么关系?分别是两台1000变压器的出线断路器吗?
回复
hanzhg54
2015年03月11日 20:07:15
3楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-3-11 20:14 编辑

利用两端母线交替工作,不停电换变压器是可行的,前提是单台500的变压器要能承受不可停电的全部负荷。
更换新的1000变压器后,核相工作一定要非常认真,因为要把1000的变压器和500的变压器并列运行一段时间,新旧变压器的输出电压差一定要在允许范围。
回复
hanzhg54
2015年03月11日 20:23:10
4楼
没有必要从旧变压器低压套管那接铜排,分时段停掉一段母线后直接换变压器就行了。