摘要:详细介绍了GEO5扩展基础设计模块中三种计算基础上拔承载力的方法:剪切法、土重法(标准)以及土重法(中国规范)。 当作用在基础上的轴力N为负时(即作用方向向上),则需要对基础进行上拔稳定验算。在GEO5中,和竖向承载力的计算类似,上拔稳定验算也根据分析设置中所选择的验算方法进行。验算时,软件将计算得到的上拔承载力Rt和拉力的最大值Nt,max进行比较,从而判断基础是否满足上拔稳定的要求。软件中共提供了以下三种计算基础上拔承载力Rt的方法。
上拔承载力Rt等于基础上覆土重+基础自重+沿基础及上覆虚拟土块侧面产生的摩擦阻力。在“承载力验算”界面中点击“上拔稳定计算设置”按钮,可以在弹出的窗口中设置基础上覆土摩擦角设计值φd和基础上覆土粘聚力设计值cd。
基础上拔承载力计算公式如下:
上拔稳定验算-剪切法(标准)
2.土重法(标准)
上拔承载力Rt等于基础自重+倒锥形基础上覆土重(如下图所示):
上拔稳定验算-土重法(标准)
“承载力验算”界面中点击“上拔稳定计算设置”按钮,可以在弹出的窗口中设置上拔角α。在计算上拔承载力Rt时,也可以考虑相邻上拔基础的影响,这时将对倒锥形上覆土体进行一定的折减,即减去两个倒锥形上覆土体重叠部分的一半(如下图)。
相邻上拔基础的影响
3.土重法(中国规范)
该法为中国规范——架空送电线路基础设计技术规定(DL/T 5219 - 2005)中的土重法。不同于标准土重法和标准剪切法,该方法引入了一个由上覆土类型和基础形状决定的临界深度hc。在“上拔稳定计算设置”对话框中,可以直接输入临界深度hc,也可以选择上覆土类型,由软件根据规范DL/T 5219 - 2005中的表6.3.1-1来自动计算临界深度hc。
中国规范 DL/T 5219 - 2005(架空送电线路基础设计技术规定)- 表 6.3.1-1 土重法临界深度hc
“承载力验算”界面中点击“上拔稳定计算设置”按钮,可以在弹出的窗口中输入上拔角α等参数,其中相邻上拔基础的影响已在标准土重法中进行了说明。立柱倾角θ对上拔承载力的计算没有影响,仅仅是用于设计图的表示。
根据中国规范 DL/T5219-2005 验算基础上拔稳定性
关注GEO5官方微信公众号“GEO5岩土设计”,关注更多GEO5使用技巧和计算理论